空気圧薄膜調節弁の故障

2009-12-31View Original

Thread Content

当社の空気圧式薄膜調節弁(オープン型バルブ)は、80%まで開いてから閉じる必要があり、30%まで閉じてから開く必要があります。これはどういう原因によるものでしょうか?
Reply #22010-01-01
“空気圧式薄膜調節弁(エアオンバルブ)は、80%まで開けて初めて閉じることができ、30%まで閉じて初めて開くことができます。表現が間違っているかもしれませんが?原因としては、作用方式が逆であるか、調整が不十分なことが考えられます。
Reply #32010-01-01
考えられる原因:1.ゼロ点、ストロークが適切に調整されていない。 2. ポジショナーの故障、またはポジショナー内のフィードバックカムの誤使用。 3. ガス供給圧力が低い。
Reply #42010-01-01
ゼロ点とストロークを再校正; 同じタイプの調節バルブから別のバルブポジショナーに交換して試してみてください。
Reply #52010-01-01
投稿者の表現があまりはっきりしていないが、入力信号が80%(つまり16.8MA)に達した時にのみオフになり、20%(7.2MA)になるとオンになる、という意味でしょうか。もしそうなら、上の人が言ったように作用方式は間違いなく逆になる。
Reply #62010-01-01
あなたのスケジュールがうまく調整されていないようです。もう一度設定し直せば問題ないはずです
Reply #72010-01-01
上の人に同意です。LZの説明に問題があるんじゃないですか?めっちゃ混乱します!
Reply #82010-02-07
このような状況は、デバッグが適切に行われていれば発生するはずがない。ちょっと聞きたいのですが、バルブのストロークや直線性はどうでしょうか?
Reply #92010-02-08
投稿者の表現が不明瞭なようです!どうやら動作モードを間違えたようで、もう一度キャリブレーションすれば問題なくなるはずです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.