2010-06-30View Original

Thread Content

入力セーフガードと出力セーフガードは、それぞれどのような場合に使用されるのか!現場で出力が必要な計器用の出力セーフガード(例えばバルブ)は使い、出力が不要な場合は入力セーフガードを使うということですか?
Reply #22010-06-30
入力セーフガードは、主に制御室で表示されるべき計測器類、例えば圧力、流量、温度などと連携して使用されます。つまり、現場から制御室へ信号を送るためのものです。出力セーフガードは、制御室から現場へ信号を出力する必要がある場面で主に使われます。例えば調節バルブで、制御室から信号を送って調節を行う場合や、風量調節、電流・電圧調節などの各種電気的調節機構でも利用されます。これらはすべて出力セーフガードによって実現されます。
Reply #32010-06-30
まずはセーフガードの用語解説を見てみましょう
Reply #42010-06-30
セーフガードは一般的にイーナーサーキットで使用され、制御室の一部の非イーナー信号を遮断し、それらが危険な現場の計器に侵入するのを防ぐことを目的としています。 入出力の観点は中央制御室から考えられ、例えば圧力や温度の信号などが中央制御室で受信される場合、入力セーフガードが使用されます;制御信号の場合、中央制御室が出力側であれば、出力用セーフガードを使用する。
Reply #52010-06-30
まず、セーフティガードの意味を理解しましょう。セーフティガードは一般的にイニシャル・セーフ回路で使用され、制御室からの非イニシャル・セーフ信号を遮断し、それらが危険な現場の計器に混入するのを防ぐためのものです。セーフティガードは、防爆性能が高く求められる場所で使われます。つまり、可燃性や爆発性の高い現場で使用されるのです。現場が危険だと感じる場合は、セーフティガードを使用できます。4-20mA用のセーフティガードや温度用のセーフティガードなどがあり、前者には配電機能付きと非配電機能付きの2種類があります。
Reply #62010-06-30
疑問があるなら、できればメーカーに尋ねたり、資料をよく調べてみた方がいいです
Reply #72010-06-30
LZの利用環境がどのようなものかわかりませんが、あなたが質問している内容は選定に関する問題だと思います。まず、セーフガードの主な機能は、安全な場所にある危険なエネルギーが危険な場所に入るのを防ぎ、また、その場所の電圧や電流を制限することです。それはジーナゲートとアイソレーションゲートの2種類に分かれており、現在はほとんどがアイソレーションゲートが使用されています。アイソレーションゲートもまた、検出側セーフティゲートと操作側セーフティゲートの2種類に分かれます。検出側セーフティゲート(AI)は、DCS/PLCなどの2線式トランスミッターと一緒に使用され、操作側セーフティゲート(AO)は、電気変換器や電気式バルブポジショナーと一緒に使用されます。一部の検出端セーフガードにはHARTプロトコルが搭載されており、つまりAI/AOともに完全に互換性があるため、入力と出力の両方の機能を備えている。ですから、どのようなセーフガードを使用するかは、現場に応じて決定する必要があります。私はベックオス社の者です。何かご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。
Reply #82010-06-30
海友の皆さん、ご協力とご解答ありがとうございます。現在の疑問はすべて解決しました
Reply #92010-06-30
製品名:セーフティガード 【製品紹介】 利用する過程で、いくつかの信号は適切な変換が必要となります(例:危険領域のデジタル/アナログ信号を安全領域で増幅/絶縁する必要があります);分離型電極式液位スイッチの信号変換;また、ポテンショメータによる抵抗分圧で得られた信号を対応する電流信号に変換するなどの処理を行うためには、信号を処理しやすいデジタル/アナログ信号に変換するための関連する二次計器が必要となる。 隔離セーフガードは、危険領域のデジタル信号(NAMUR信号)をリレーの接点動作信号に変換/増幅し、負荷を直接駆動したり、デジタル信号として後段処理装置に入力したりすることができます。本安型の極限位置検出式液面スイッチと併用できます。
Reply #102012-02-29
操作側のセーフガードと検出側のセーフガードのことですよね?それなら、エネルギーが危険領域から安全領域に入るのか、それとも安全領域から危険領域に入るのかによります
Reply #112012-02-29
本安計測機器に接続する場合は、必須です!!! セーフガードを入力し、主に制御室に接続される現場の検出計器、例えばトランスミッターやバルブ位置フィードバック信号などを接続する; 出力セーフガードは、主に実行機構と制御出力信号を接続するものです!
Reply #122015-05-22
私は*を学びに来たんです。上の投稿者たちの言うことはみな正しいですが、素人にとってはこのような技術的な作業はやらない方が良く、慎重に行動した方がいいでしょう!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.