温度変換器の設置にはどのような技術的要件があるか
Reply #22010-06-30
二重金属製の場合、カテーテルの挿入深さには一定の要件があります。 以下は、別の海友によってまとめられたいくつかのデータです。媒体は高温高圧の蒸気であり、配管の公称直径が250MM以下の場合、有効深さは70MMです; 管の公称通過直径が250MMを超える場合、有効深さは100MMとなる。管の直径が500MM以下で、気体、蒸気、液体を媒体とする場合、有効深さは管の外径の約1/2となる。外径が500MMを超える場合、有効深さは300MMとなる。煙、空気、および風と粉の混合物を媒体とする場合、有効深さは管の外径の1/3~1/2となる。
Reply #32010-06-30
温度変換器は4-20mAですか?もしそうであれば、外部が危険な環境にある場合は防爆仕様が必要で、その場合の温度変換器には24Vの電源を接続する必要があります
Reply #42010-06-30
カバーチューブの挿入深さは、管の直径の1/2~2/3の間であるべきです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.