皆さんにお伺いしますが、過熱蒸気の温度と圧力には対応関係がないため、流量を測定する際の補正には通常、温度と圧力の両方で補正を行います。 飽和蒸気の温度と圧力には対応関係があるため、補償変数としてそのうちの一方を選べばよい。補償温度であれ圧力であれ、どちらも密度を得るためのものだ。 以上の二点、私の考えは正しいでしょうか? 実際の生産時に飽和蒸気に対する補正を行わない場合、DCS内で人為的に密度値を設定して(飽和ガス媒体が安定していれば、その密度はおおよそ決まるので)、それを使って直接計算してもよいのでしょうか?
Reply #22010-06-30
あなたの考えは正しいです。飽和蒸気の温度や圧力が安定していれば、一定の密度を用いて計算することができます
Reply #32010-06-30
そうです、あなたの考えは正しいです。要求がそれほど高くなければ、この方法で問題ありません。現場の計測器の中にも静的補償を行ったものがあり、出力はそのまま質量流量となります
Reply #42010-06-30
投稿者の考えは良いですね。 過熱蒸気は温度や圧力と単一の値で対応する関係にないため、温度と圧力の両方を同時に補償する必要がある; 飽和蒸気の密度は温度と圧力との間で一対一の関係にあるため、温度または圧力を一方だけ補正すればよい。温度の変動範囲が小さい場合は、固定された密度値を入力して蒸気の質量流量に換算することができる。 投稿者は、飽和蒸気の質量流量を直接測定するために、温度または圧力測定機能を備えた渦街流量計を使用するのが最善です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.