計器バルブの振動

2010-06-30View Original

Thread Content

私はガス化の仕事をしていて、計装の専門家ではありません。計装に詳しい方々にお聞きしたいのですが、自己調節バルブの前後の圧力差が大きくなると、バルブが振動しますよね。このバルブの振動というのは、自己調節バルブが往復動しているだけなのでしょうか、それとも別の現象なのでしょうか?ご教示いただければ幸いです……
Reply #22010-06-30
圧力差が大きいと、その大きな圧力差によって調節弁の開度が大きくなり、流量が常に多くなってしまいます!
Reply #32010-06-30
主にバルブ自体が振動し、バルブシャフトもその振動を受けてしまい、結果として調整が不安定になるのです!
Reply #42010-06-30
液体の場合、前後の圧力差が大きすぎると、バルブの後方で流体が気化したりキャビテーションが発生したりして、バルブが振動する原因となります。 バルブが小開度の状態にあると、前後の圧力差が大きくなり、同時に制御精度が低下して振動が生じることもある。 ガス流体の場合、前後の圧力差が大きすぎると、バルブの後流で超音速の流体が発生し、騒音や振動を引き起こします。 解決策として、バルブが長期にわたって小開度で動作している場合は、バルブのサイズが大きすぎることを意味するので、再計算の上、適切なサイズの制御バルブに交換する。スリーブ式制御弁を選択できます。工程許可が得られる前提のもと、気体流体に対してバルブ後部に多孔質の流量制限板を設置し、バルブ後部の圧力を上昇させる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.