私はEJA118W型の液面計を持っているのですが、購入時は6メートルの液面測定用として使うつもりでした。しかし、使用環境が変わったため、現在は1メートルの液面測定に使用しています。ところが、いくつか問題が発生しています。取り付けた直後は-5%と表示されましたが、キャリブレーションを行った後も、1、2日するとまた-5%に戻ってしまいます。現在、タンク内は水で満たされているのに、表示値は110%になってしまいます。何が原因なのか分からないので、皆さんに相談したいと思います
まず、ダイアフラムを含めてテーブルが正しいか確認します; 次に、2つのタンクのプロセス圧力が完全に同じかを確認し、もし異なる場合は、測定範囲の設定で適切な修正が行われているかを確認します; それから、あなたの移行量は計算によって出されるのですか、それとも実際に測定されるのですか;計算で出したものなら、実際の状況と食い違う可能性があります。条件が整っていれば、やはり実際に校正したものが最も正確です。 最後に、-5%または110%と表示されても実際には重要ではありません;重要なのは、工程担当者と協力して、液面の0ポイントと100%ポイントを正確に確認することです。
測定範囲を変更しましたか?使用する媒体の密度の設定が正しいかどうかですね。まずはゼロ点調整を行い、その後密度に基づいて計器の測定範囲を算出します。それでもダメなら、計器に問題があると考えてもいいでしょう。ハハ!
計器は確認しなくて大丈夫です。というのも、これは既に1年以上前に設置されましたが、使用されておらず、ずっと空のタンクのままです。プロセス圧力などは存在せず、現在は調整中で、水を流しています。つまり常圧で使用している状態です。私の移行作業はBT200を使って自動移行で直接行い、測定範囲を変更し、密度は水に合わせています
計器が正常であることを再確認した後、BT200を用いてその上下の測定範囲のシフトを調整する。 BT200を使ってその出力方式を変更し、直接メートルで表示する。
計器が正常であることを再確認した後、BT200を用いてその上下の測定範囲のシフトを調整する。 BT200を使ってその出力方式を変更し、直接メートルで表示する。
1、トランスミッターを取り外せる場合は、まずトランスミッターを検査し、正常であれば移設の問題を検討します。 2、トランスミッターのキャピラリー内に使用されているシリコンオイルの種類によって、密度が異なります。そのため、負の移動量も変わってきます。 3、送信機が110%を示さないからといって、必ずしも送信機が壊れているわけではなく、設定されたパラメータが実際の状況と一致していない可能性があります。 4、EJAのダブルフランジ型トランスミッタは、オンラインでの移設回数が多くなると、性能が低下することがあります。装置から取り外して再検査し、取り付け直せば正常に動作するという現象は以前にもありましたが、その原因は現在も不明です。 5、もし送信機でBタイプのシリコンオイルを使用する場合、シリコンオイルの密度は0.94となり、水の密度は1とします。測定範囲が1メートルの場合、送信機の設定範囲は-9.212~0.588KPaとなります。参考までに試してみてください。
この状況は、測定範囲とシフト量の設定に問題があることです。 測定範囲が6メートルから1メートルに変更され、0–60KPaから0–10KPaになりました; また、トランスミッタの設置位置や媒体の密度にも注意し、その後移動量を計算します。計算方法は上階にあります。