DCS給電の問題

2010-06-30View Original

Thread Content

この投稿は最後にrocketbullによって2010年6月30日21時40分に編集されました。皆さん、火力発電所の規格以外に、化学工業の業界標準である計装配電規格には、DCSの電源供給において2系統の電源を使用しなければならないということが、なぜ記載されていないのでしょうか?1系統はUPSからの電源で、もう1系統は別のバスセグメントからの電源です この要件は化学業界では任意なのでしょうか?停電時に安全上の事故が発生したかどうかで判断するのですか?製紙工場に勤めている友人はいますか?製紙業界はすべて、DCSに電力を供給するのに単一の電源のみを使っているのでしょうか?
Reply #22010-07-01
化学業界も同様の要求があるはずですよね
Reply #32010-07-01
DCSシステムはプラント制御センターに属し、重大な障害が発生すると生産プラントに非常に深刻な影響や損失をもたらすため、第一種第一級の電力負荷として設計する必要があります。つまり、主電源に加えて予備電源も設ける必要があるのです。実際の運用においては、UPSを並列で動作させることができる(UPSの電源は異なる電気供給回路から供給される)。つまり、UPSの本体を並列に動作させ、バッテリーキャビネットを共有すればよく、これによってDCSの電源供給の安全性が確保されると同時に、UPS自体の故障の影響も排除される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.