HART通信に関する質問です!

2011-06-30View Original

Thread Content

375または744の通信型差圧変換器や圧力変換器を使用する際に、回路に250Ωの抵抗を直列に接続する必要がありますが、これは主になぜでしょうか? また、私の誤解が都合の良い接続方法を生み出すことになりました。PLCの内部抵抗は250Ωなので、一度は744通信をそのまま使って通信を行いました。しかし後に議論した結果、この通信はPLCの内部抵抗とは関係ないはずだとわかりました。というのも、私は配電装置の入力側から通信を行っており、配電装置の入力側と出力側は絶縁されているからです。つまり、たとえ配電装置の出力側に配線がなくても、入力側では既に回路が形成されているので、PLCは私が通信している回路には含まれていないのです!では、クリップを使って配電装置の入力端子のプラスとマイナスに直接接続すれば、通信ができるのはなぜでしょうか?
Reply #22011-06-30
あっ~~~ 自分でやるよ! なんで誰も返信してくれないの? 知ってる人は教えてよ!ありがとう! 知らないなら押してみてよ!一緒に解きましょう!
Reply #32011-06-30
これは……:L本当にわからない
Reply #42011-06-30
抵抗を挿入する主な目的は、HARTが十分な電圧を得られるようにすることです。もしトランスミッターを直接24Vの電源に接続すると、電源の内部抵抗が非常に低いため、HARTは装置から信号を取得することができません。抵抗を流用すれば、HATRは通信のために抵抗の両端で十分な電圧を得ることができる。もし回路全体にセーフガードがあれば、回路全体の抵抗値が信号を取得するのに十分であるため、トランスミッターに直接接続して通信することができます。一般的な抵抗値は200~650オームの間です。小さすぎると振幅が不足し、大きすぎるとトランスミッタの動作に影響を与えます。
Reply #52011-07-01
ハートは周波数変調信号の伝送であり、電流回路の抵抗が250オーム未満の場合、周波数変調交流信号は通信機が受信できないほど減衰し、通信が不可能になる。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.