Triconex DOカードの赤ランプ

2011-06-30View Original

Thread Content

Triconex DOカードの2つの赤いランプが両方点灯していますが、これはどういう意味でしょうか?故障していますか?
Reply #22011-06-30
この件について資料を調べてみた方がいいですよ。たぶん、この2つのポイントで信号が出ているはずです、へへ
Reply #32011-06-30
私が言っているのは、ボード上のライトのことで、つまり配線用のボードです。システムの故障ではない
Reply #42011-07-01
赤色ライトが点灯したら動作し、もう1つDOを与えると3つ全て点灯するよ、はは
Reply #52011-12-03
返信 4# newttang 5階の方の言う通り、保険が壊れています。接続用のカードはETPと呼ばれ、保険装置の横にあるインジケーターライトが赤く点灯している場合は、対応する保険装置が故障していることを意味します。ラックに取り付けられたDOカードのチャネルランプが赤色に点灯している場合は、回路がONであり、点灯していない場合は回路がOFFです
Reply #62011-12-04
DI/DOのETPボードには通常保護装置があり、その隣にインジケーターランプがあります。 赤色のランプが点灯すると、2つのことが意味します:1.保険が切れた、2.回路が接続されている。 DOボードの場合はチャネルに出力があるんですが、ヒューズが切れています;チャネルから出力がなく、保護素子が焼けても赤色のランプは点灯しません。 DIボードも同じ原理です。
Reply #72011-12-05
カードがちゃんと挿さっているか見てみて、私は使ったことがあるよ。しかし、そのような問題は発生しなかった
Reply #82011-12-06
5階の言う通り、保険が壊れているんだ。保険を一つ変えればいいんだよ
Reply #92011-12-07
あなたが言うライトが点灯したというのは、FAULT状態のインジケーターライトが点灯したことを指していますか?もしそうであれば、TRICONEX専用の診断ソフトウェアであるENDM(Enhance Diagnosis Manager)を使用して故障情報を取得し、故障の真の原因を正しく判断する必要があります。保険が焼けた場合、ETPには発光ダイオードのインジケーターライトがあり、点灯していれば保険を交換する必要があります。また、マルチメーターで電圧があるかどうかを測定して判断することもできます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.