• 電源I/Aシステムでは、供給される電源に連続性と安定性が求められ、また、市電ラインでの異常事態に対応するために、一定時間のバッテリー供給能力も必要とされます。隔離機能付きの無停電電源UPSの使用を推奨します。UPSの容量はI/Aシステムの規模によって決まり、一般的に1つのキャビネットに操作台を1台加えた場合、1.5KVAが設定されます。バッテリーの供給時間は15~30分を維持する必要がある。 • 接地は、I/Aシステム用に独立した接地極を設ける必要があり、接地抵抗は5オーム未満でなければならない(発電所の場合は1オーム)。I/Aシステムの安全保護グラウンド、交流電源グラウンド、および内部信号のロジックグラウンドは、すべてこのグラウンド端子に接続されるべきである。I/A以外の機器のアースは、このアースポストに接続してはならない。 • 温度 制御室の温度は15~30℃の範囲内に保つ必要があります。エアコンの能力を計算するために、I/Aシステムの各機器の放熱量はマニュアルに詳細な数値が記載されている。 B0193AAマニュアルのSite Planningのセクションを参照してください。 • 湿度 制御室の湿度は20~80%の間に保つ必要があります。 • 空気中の微粒子 制御室の空気中のほこりを管理し、ほこりが入るのを防がなければならない。 制御室の日常規則を定め、I/Aシステムの正常な運用を確保してください。 また、必要な機械室の規則を定め、上記の機械室の条件を満たす設備を明確にし、専任者を指名して保守・メンテナンスを行わせる。
Reply #22012-01-01
ちょっと疑問なんですが、HG規格では制御室の温度は22℃±2℃、湿度は<40%、接地抵抗は<4Ωであることが求められていたはずです!技術契約を結ぶ際、常に甲方にこの基準を達成するよう強調していますが、これは厳しすぎるのでしょうか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.