皆様にお伺いしたいのですが、現在、測定範囲が0~400度のスマート型統合型温度変換器を使用しています。既に30時間以上使用しましたが、温度変換器が故障してしまいました。 皆さん、良い設置方法はないでしょうか。分割型の方が良い点ですね。もし一体型なら、どうやって温度変化を防げばいいのでしょうか。
統合型、分離型、多くは主要ではない!重要なのは、品質が優れていて安価な製品を選ぶことです。国産のものでも十分良いでしょう。なぜなら、原理がシンプルで製造コストが低いからです。 ですから、あなた自身と装置の正常な動作のためにも、大手メーカーの製品を選ぶべきです。 また、取り付ける際は品質に注意し、水が入らないようにしてください! 必要であれば、ご連絡ください
高温環境では、温度センサーは消耗品であり、長くは持たずに壊れてしまいます。ある製錬所の計装班長によると、同社で使用されている高温熱電対のうち、品質の良いものでも最大15日しか持たず、品質の悪いものは1日で、悪い場合は3日で使えなくなるそうです。そのため、温度センサーは、分離式のものを使うか、プローブがすぐに交換可能なタイプを使うかのどちらかになります。干渉に強い観点から考えると、分離式のケーブルは常にリスクがあるため、後者の方が好ましいのです。www.sc-sensor.comでは、参考になるSC222という製品があります。
投稿者は、まず温度センサーの問題なのか、電気変換部の問題なのかを判断した方が良いでしょう。 もし温度センサー自体に問題がある場合、選択した機種や取り付け方法が適切でない可能性があります。この場合は、正しい製品を選ぶことでのみ解決でき、そうでなければ常にリスクが残ります。 もしトランスミッターの電気部品のことであれば、お客様の調達プロセスで安価だが品質の悪い製品を選んでしまったということになり、それは厄介です。人間関係も絡んでくるため、工場のスタッフにとっては非常に対応しづらい状況です。
電気変換部品が壊れたのです。現場のプローブは正常です。
私たちのタンクエリアの貯蔵タンクに使っているのは、一体化型の温度変化センサーで、川儀製です。温度モジュールはシーメンス製のようで、品質も悪くありません!投稿者ほど高い故障率はありません!ほとんどが温度モジュールの故障です!
おそらく温度変化による質量の問題でしょう。あなたが言うその変換部の損傷は、高温が原因なのでしょうか?本来であれば、ウェンビエンはその測定範囲内の使用温度においては、温度による損傷を受けることはない。
中間工程を減らし、故障率を下げる方法として考えるなら、専用の温度変換器を使用するか、または抵抗信号を直接制御盤のカード部分に出力するのが最善です。
個人的には、二次計を使うか、あるいは抵抗信号をそのまま制御室のキャビネットに送る方が良いと思います
配管には断熱処理を施し、温度変化側を上にしたり下にしたりして、熱がトランスミッターに伝わるのをできるだけ防ぐ。
分体式か一体式かは重要ではなく、重要なのはトランスミッターの品質が良いことです。私が使ってきたローズモント製のものは、ほとんど問題が発生したことがありません。
統合型温度変化質量は、その中で最も重要な要素です。次に、現場での使用条件、すなわち高温と湿度です。一般的な電子製品の使用温度は85度以下で、そうでないと容易に破損します。湿度は現場の状況に応じて防護等級を選択できます。
うちの工場では久茂のものを使っていて、すべて一体型の温度変化式で、容量も大きいです。1年ほど使用していますが、低温域では問題は発生していません。ただ、1000度以上の高温域では少し問題があります
媒体温度が1000度以上の場合は、レール式の温度変化センサーの使用をお勧めします。南京万達計器工場がご相談に応じます。
一体型温度変換器は一般的に本安型であり、現場の本安計測システム側にサファリゲートがない場合、電圧の変動によって変換器が損傷する可能性があります;現場が高温環境の場合は、温度変化に対する耐久可能な最高温度を確認し、環境温度を測定して温度変化用の選定が適切かどうかを判断します;高温型の温度変化センサーがない場合は、分離型の設置を選択し、専用に作られた温度変化用ケースに配線や補償用ワイヤーを導入してDCSに接続すれば、問題ないはずです。
0~400℃の温度トランスミッターであれば、これほど高い故障率にはならないはずです。 取り付け位置を確認してください。断熱材によって作業環境の温度が上昇しすぎ、それが原因で故障したのではありませんか。 もしそうなら、保温部の過度な保温を減らせばよい。 もし温度計の外部にあるチューブが短すぎて温度が上がりすぎている場合は、次回温度計を交換する必要があります。
こういったものはローズマウントの方が良いです。保証期間は3年です
現場の環境要因のせいだと思われます。送信モジュールの動作温度はいくつで、現場の温度はいくつですか。E+HのTMT182スマート温度変換器の環境温度は-40~85℃です。もし接続箱内の温度が85℃を超えると、ドリフトしやすくなるだけでなく、一方で電気部品もそのような高い温度に耐えられず損傷する可能性があります。分割式のリード線を使って測定すれば、損傷を避けることができるはずです。リード線はできるだけ長くしないように注意してください。