在我国北部,气化框架做紧身封闭,不知道对气候温度有什么要求。。。。。。。。。。。。。
主要的原因是少让操作人员在冬季受累,但是也有北方气化框架不是封闭的,就是不知道这个冬季他们怎么过来的。
首先气化框架封闭在安全上是不允许的,应该没有通过安全验收的。但结合我国北方气候问题,如果不封闭有时装置就会出现无法运行的情况,鉴于此有些厂家采取半封闭的形式,或者在设计时考虑其它装置布置在气化框架的主风向的上风侧等手段。所以楼主所问对气候有什么要求,直接就是安全上不允许。
煤化工设计防火规范上本来已经取消了高层甲类厂房不允许封闭的说法,但不知道为何这个规范迟迟的下不来。
半封闭,另外,必须否和建筑设计防火规范,冬季太冷了,人员无法操作
之前设计过程中,高层封闭主要考虑操作和对液的防冻,但设计过程中泄爆等都存在难度。根据最新版的建规,不允许高层甲类厂房的存在,所以在今后的设计中,北方的气化框架也必须敞开
说的极是。 业主主要是考虑了寒冷天气下操作和检修环境问题,规范是不允许封闭的。最终能封闭起来,估计是在通过验收之后业主自行封闭的。
(来自煤化工工程设计防火规范 报批稿) 5.2 建筑的高度、层数和面积 5.2.1 煤粉制备、煤气化、水煤浆制备、煤气化灰水处理、煤直接液化油煤浆制备和以煤为原料催化剂制备的单元,因工艺及设备布置等条件要求,其层数较多、高度高,且局部需要封闭围护。 这类厂房在工艺、设备上通常已考虑本质安全措施,在附加自动报警、灭火、通风等其他措施后,能够有效预防和控制危险事故发生。因此本条规定在满足工艺生产要求并采取有效安全措施的条件下,其层数和高度可不受限制。 所谓本质安全措施类似以下:1)设备和管道选材应充分考虑工艺介质和气流的影响,对操作条件比较苛刻的关键部位,应采取可靠的保护措施; 2)装置工艺采用集散控制系统(DCS)及自动调节、报警、安全联锁等自控措施,为保证工艺安全措施的可靠性,防止事故漏报,在设计上采用冗余设计、多参数测量及按最不利情况设防;有关措施及规定可参考本规范第6章“工艺装置和系统单元”、第8章“管道布置”、第10.3节“火灾报警系统”、第10.5节“防雷”、第10.6节“防静电”、第11.2节“通风及除尘”等章节中 内容。 对于这类厂房的局部封闭空间,应采取严格的防火防爆措施:1)甲类或乙类厂房应严格限制封闭空间范围;2)在常年主导风向的外墙上尽可能大面积开窗,非检维修状况下应开窗通风;3)采用轻质维护墙体,保证良好的泄爆效果,减轻爆炸的破环强度,避免厂房因主体结构遭受破坏而造成重大人员伤亡和经济损失;4)在易于泄漏点或危险性气体易集聚处,应设置可燃气体探测器;5)在可燃气体易于聚集且自然通风不畅的部位应设置机械通风装置,当可燃气体探测器探测到可燃气体泄漏时,应及时联动该区域内的通风风机稀释空气中有害危险物的浓度;6)设置必要的火灾探测器与满足所在区域管道(设备)泄漏物性质的消防灭火系统联动;7)装置及其管线作防静电接地,采取必要的防雷措施;
封闭估计不行 你可以在上风口做一些防风围挡,我们这边冬天零下7度左右就是只做了一些防风墙
我们单位在鄂尔多斯德士古气化、渣水都未封闭,只有激冷水泵、烧嘴冷却水泵以外都在室外,运行三年。伴热华陆没给设计,都是不才我带化建(未做EPC)铺设的。
应该是没钱,所以没封闭。领导说傍边单位总共报价1000来万做的。
现在这个单位倒是做了封闭但是两台炉子停了后就麻烦了,就那点暖气根本不起作用,到处漏风(单层彩钢,好像大家都是彩钢封闭),框架空间也太大,暖气因为气化框架太高上不去,天天排气,提压,但效果甚为,从低处的房间车间回流走了,施工也没人重视上水回水管配错了还,哈哈。验收不过关,还拆了一部分,问了一下EPC总工说煤化工标准太少,没有太具体的要求,验收严了过不去了。
不封闭对投资,环保,安全(气体扩散),卫生(气化卫生很麻烦的),但是一定做好综合防冻(防冻,排放,流动),做好防冻设计(不能太长,不能太多U型弯等等),施工(热弯不能太厉害,便于检修伴热的设备,便于检修伴热等等),验收。做好巡检等等吧!
按规范气化框架不允许封闭,可以考虑半封闭或者在消防验收之后封闭,冬季最低温度在零下10度以下的可以考虑封闭,高于零下10度的没必要封
本帖最后由 wlq1970 于 2017-1-19 09:00 编辑 防火设计规范中,没有规定框架必须不能封闭,而是说不宜封闭,同时封闭采用防爆泄压板是符合标准规范要求,只要是泄爆面积够,同时还要满足通风要求,这样就不存在不能封闭,如果身处北方的项目,冬季气温零下30多度,还是封闭一下较好,否则对防冻工作的压力很大。
根据季节性风向,适当做维护,到冬季在加保温棉帘。太麻烦了。框架内加暖通,定时测温,监控框架温度。重要的联锁点,机泵必须保暖。