HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

["

2019-12-27View Original

Thread Content

user
Reply #22019-12-28
["
Reply #32019-12-28
assistant
Reply #42019-12-29
["窒気安全阀设置根部手阀是否有意义","超圧防止のための窒気管路に安全阀を設置していますが、根部に手阀を設置すると、安全阀が跳ぶ際に手阀を閉じる過程で、前後�差が大きいため、窒気の流速が速くなり、事故のリスクが発生する可能性があるでしょうか?","安全阀跳ぶ後、管路の設定が悪ければ、事故が発生しやすくなります","窒気のようなガスの漏れ放止のためののの安全阀は、一般的に全启式で、漏れが完了したら自ら戻るため、常に跳ぶ状態ではありません","手阀を閉める前に、安全阀が戻っている必要があります。超流速の問題はありません。安全阀が戻っていない場合、圧力がまだ高いことを示すため、手阀を閉めるのはできません","安全阀が跳んだ後、圧力が下減して戻る場合、問題ありません。これは通常の現象です。安全阀が跳んだ後、圧力が正常に戻ったが、安全阀が戻らない場合、安全阀の故障であることが示されます。手阀を閉めるべきか、閉めないべきか?","超流速の可能性は存在します、特に高圧から常圧に減圧する場合、しかしこの管材および付属の選材は基本的に免許材料内にあります。安全阀が戻らない場合、源の圧力を制する必要があります。手阀を閉めた後、圧力が再高するのを防ぐ必要があります","安全上から見、閉めるのはできません…しかし実際のでは、閉めることが多分です:funk:","誤作業により、安全阀の失敗する可能性はどれほど大きいでしょうか","ただ見学に来ました","安全阀跳ぶのは圧力を放止するためで、戻ったときに閉めるべきです。跳んだときに手阀を閉める必要はありません。安全阀の意味は、自分で開け閉めできるためです","安全阀が跳んだ後、戻らない場合や、安全阀が失敗した場合、どのような極端な状況を考慮すべきでしょうか?","手阀を設置することは非常に危険で、推奨されません","手阀を設置することは、毎年の安全を校正するためで、手阀を閉めるかどうかは具体的な状況によります。圧力が正常になった場合、安全阀が戻っていないない場合、閉めることが可能です。また、窒気はまだユーザーがいるため、ユーザー端に安全阀があるかを確認し、安全阀が双阀設計であるかを確認します。圧力が真に高い場合、当然閉めることが不可能です","手阀を設置することは、毎年の安全を校正するためで、具体的な状況によります。圧力が正常になった場合、安全阀が戻らない場合、閉めることが可能です。また、窒気はまだユーザーがいるため、ユーザー端に安全阀があるかを確認し、安全阀が双阀設計であるかを確認します。圧力が真に高い場合、当然閉めることが不可能です","我々の安全阀校正は単炉検修と大修を考慮し、通常は運行事装置で直接切出はできません。これは安全上では許可されません","最初に 阀門、次に現場で緊急に安全阀を調整する","兄貴、安全上に注意してください。窒気、蒸気は私がその後対処します","現場での経� barcelona: 安全阀跳んだ後、故障の排除でき还没有安全阀没有庘、都不要动它就好。疏散人群、排除故障啊、为啥想关手阀
Reply #52019-12-29
安全阀要是起跳,压力降低后回座,就不是问题了,那是正常现象。一但安全阀起跳,压力又降至正常了,但是安全阀不回座,那说明安全阀故障了,是关手阀还是不关手阀呢?
Reply #62019-12-30
你说的超流速应该存在,尤其是高压减到常压,只是这段管材及附属的选材基本都在豁免材料内,当安全阀不回座,那么要保证源头压力可以控制,不要关了手阀后压力再超就麻烦了
Reply #72019-12-30
安全角度考虑也是不能关的...,但是实际情况估计都会去关:funk:
Reply #82019-12-31
误操作,引起安全阀失效的可能性有多大
Reply #92020-01-03
我就是来看看,顺便学学的。
Reply #102020-01-05
安全阀起跳就是为了泄放压力 等到回座压力时就关上了 起跳到时候关手阀 那要安全阀干什么 安全阀的意义就是自己能开也能回去
Reply #112020-01-06
那可以考虑几种极端情况:1.安全阀起跳后回不了座,压力已经得到控制并在合理参数内。2.安全阀实效,在稳定运行时候内漏或者直接自动开启怎么办?
Reply #122020-02-04
设置手阀很危险的,不建议
Reply #132020-02-21
设置手阀主要是为了每年对安全进行校验;能不能关手阀要根据具体情况确定,如果压力正常了,安全阀没有回座,就可以关,而且氧气还有有用户,在用户端看是否有安全阀;再看安全阀是不是双阀设计;如果压力真高,那当然不可以关了。
Reply #142020-02-21
设置手阀主要是为了每年对安全进行校验;能不能关手阀要根据具体情况确定,如果压力正常了,安全阀没有回座,就可以关,而且氧气还有有用户,在用户端看是否有安全阀;再看安全阀是不是双阀设计;如果压力真高,那当然不可以关了。
Reply #152020-02-23
我们安全阀效验基本上单炉检修与大修结合考虑,一般不会运行装置上直接切出,这个在安全上也是不允许的
Reply #162020-03-30
第一关 阀门 第二现场紧急调整安全阀
Reply #172020-03-30
兄弟,安全上注意,氧气,蒸汽我到时处理过
Reply #182020-04-03
以我在现场的经验,安全阀起跳之后,未排除何处故障还有就是安全未回位,都不要动它就好。疏散人群,排除故障啊,为啥想关手阀

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.