["低温甲醇洗吸収塔または硫黄化氫濃縮塔内部の検修点火の際には、どのようなプロセス処理が必要ですか?

2020-08-31View Original

Thread Content

2低温甲醇洗吸収塔または硫黄化氫濃縮塔内部の検修点火の際には、どのようなプロセス処理が必要ですか?
Reply #22020-09-01
これはプロセス処理ではありません!代わりに、制度の確保が必要です!管理制度が整備されたら、実施するだけです!
Reply #32020-09-01
水洗いが完了したら、すぐに点火できるのですか?それとも中和化洗が必要ですか?
Reply #42020-09-02
簡単に言うと、1排水、氮気置换吹出、3水洗い、4盲板隔離、5空气置换、6分析点火
Reply #52020-09-02
化学洗浄が必要ですか?氮气は常に供給する必要がありますか?
Reply #62020-09-04
排水、置换吹出、水洗いは完全に行い、死角を残さず、合格を確保し、人孔を開け、通気を整え、氮气を完全に切って窒息を防ぐ。
Reply #72020-09-04
本スレッド最後由 hekeshuen 2 2-5-4 14:16 編集 在硫黄存在する場合、塔内に硫黄化亚鉛が生成され、塔壁に付着します。硫黄化亚鉛は、通気がある場合、特に水分3以下の状態で、非常に容易に自燃します。これが多くの脱硫塔の検修時に特に注意が必要な理由であり、特に高硫分煤を使用する低温甲醇洗や一部の石化厂の脱硫塔はより危険です。十分に注意を払うべきです。事前に水洗い、化洗、氮气充填保護などの措置をとり、また通気は硫黄化亚鉛の酸化を加速し、酸化皮の剥がががポンプの入口フィルターを詰まらせます。
Reply #82020-09-08
化洗いが必要ありませんか?水洗いの泵配管を使用して循環すると、水温が高くなるため、亚鉛等のはすべて落ちます、ほほへ。塔内に点火作業を行う際には、氮气を停止する必要があります、安全第一です。
Reply #92020-09-23
単独塔隔離後、水洗いが必要です。水洗い後も硫黄化亚鉛を完全に除去することは保証できません。点火期間中、塔内温度が上上がらないように保証し、硫黄化亚鉛が自燃しないようにします。最も良い方法は、点火部位から水源を引いて長期間の流水を供給し、底部から排出することです
Reply #102020-10-01
5月の検修では、排水、氮气置换、加水洗いを2回行い、分析が合格したと、風機を使用して人孔の部位で強制通気し、内部を研磨し、点火条件を満足させることができました
Reply #112020-10-13
低温甲醇洗吸収器に空气を入れることはできません!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.