冷却塔底循環ポンプの揚程

2017-03-30View Original

Thread Content

質問ですが、冷却塔で水を使ってガスを冷却する場合、水の入口は13メートル、塔内の液面高さは2.5メートルで、ポンプの出口圧力は0.4MPagが求められます。では、ポンプの揚程はいくつ必要でしょうか?
Reply #22017-03-30
ポンプの出口圧力は0.4MPagが求められるので、ポンプの揚程は0.4MPaとなります
Reply #32017-03-30
出口の高さと抵抗損失は除外するの?
Reply #42017-03-31
遠心ポンプの出口圧力=ポンプの入口圧力+ポンプの揚程
Reply #52017-03-31
ポンプ出口は0.4MPaが必要だよね
Reply #62017-03-31
この投稿は、2017年4月1日12時10分に龍港泵業の孟誠によって最終的に編集されました。水
Reply #72017-03-31
遠心ポンプの出口圧力=ポンプの入口圧力+ポンプの揚程 入口の13メートルは高さですか、それとも距離ですか?
Reply #82017-04-01
水の入口が13メートルというのは、ポンプの出口がユーザーの位置まで到達する高さを指すのですか?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.