メタノール合成塔出口温度がドラム圧力によって制御されないことについての検討

2017-07-20View Original

Thread Content

メタノール合成塔出口温度がドラム圧力によって制御されないことについての検討 通常、メタノール合成塔出口温度はドラム圧力によって制御され、圧力が1単位上昇するごとに温度は1.35~1.5℃上昇する。皆さんは、メタノール合成塔の出口温度がボイラー圧力によって制御されない現象を見たことがありますか?
Reply #22017-07-20
ドラム圧力によって制御されない現象は、見たことがあります。 ある20万トン規模のメタノール製造プラントにおいて、昇温還元が終了した後、7ヶ月の間に塔の出口温度は222℃から251℃まで上昇した。一方、ボイラーの圧力は常に2.15MPaを下回り、ボイラーは正常に機能していなかった。
Reply #32017-07-20
ドラム圧力は常に2.15MPa
Reply #42017-07-20
この投稿は最終的にhe*aoyu8911によって2017年7月21日06:50に編集されました。つまり、熱交換器が反応熱を適時に除去できないか、あるいは反応熱が適時に反応器の外側にあるボイラーの給水に伝達されないということです。これは、反応熱が過剰であることや、熱交換効率が悪いという2つの観点から考えられます(炭素沈着、触媒の短絡や橋架け、水素と炭素の比率が低すぎるなど)。圧力計が正確でなく、プロセスガスの反応器内滞留時間が短すぎて熱交換が間に合わない(でもこれでは反応する時間もないようだ囧~~)。)
Reply #52017-07-21
触媒の充填量はわずか18立方メートルで、生産強度が高い。
Reply #62017-07-23
これは20万トンのメタノールプロジェクトで、触媒の充填量はわずか18立方メートルであり、生産強度が非常に高いです。
Reply #72017-07-23
水素炭素比の不均衡により、ドラム圧力と出口温度が一致しない
Reply #82017-08-04
入ってみて、また経験を得たよ
Reply #92017-08-07
4階の意見に賛成です。1.計器に問題がある。2.循環ガス量が多すぎて、熱が水に伝わらずガスに持ち去られてしまう。3.18立方メートルしか設置されておらず、触媒に断熱層が装着されているかどうか不明だ。もし装着されていなければ、合成塔の上部の温度が下がり下部の温度が上がり、層間の温度差が大きくなって熱伝達効率が低下する。
Reply #102017-08-10
この投稿は最後にbaisha123によって2017-8-10 14:19に編集されました。共通点を共有しましょう!触媒を使用するとそのホットスポット温度は低下し、その結果として水浴温度は変わらないまま出口温度が上昇する。したがって、触媒の活性がどうなっているかを見るには、水浴温度と出口温度の差値を見る必要があります。-----ホットスポット温度のないタワー型
Reply #112017-08-11
これはトプソン法で、触媒の充填量が少ないです。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.