空調の夏の冷却塔の温度低下が悪すぎる

2017-08-14View Original

Thread Content

オープンサイクル方式のシステムを使用しており、冬場は温度低下がかなり良いのですが、夏場は冷却塔の効果が悪く、入口水温は36度で出口水温は32度前後です。何か良い方法をご存知の方はいませんか?充填材を使わない方式の方が温度低下効果が良いと聞きますが、経験豊富な方がいらっしゃれば、アドバイスをお願いします
Reply #22017-08-14
まず、冷却塔が設計負荷を超えていないかを確認する必要があります~~ もし本当に改善したいのであれば、ファンのブレードを増やしたり、充填材を交換したり、スプレーヘッドを取り替えたりすることを検討できます~~ 要するに、空気と水の比率を高めたり、接触面積を増やしたり、接触時間を長くしたりするという3つの方法です~~
Reply #32017-08-14
あなたの家だけでなく、多くの家庭でも同じで、私たちの装置の夏場の給水温度も32~33度になります~~
Reply #42017-08-14
1、設備の改良(蒸気と水の比率の増加、充填材の表面積の拡大)は、時間も費用もかかり、面倒である。 2、何も改造する必要はなく、氷を買って冷却塔に入れるだけでよい。早い、効果がある。
Reply #52017-08-15
効果は十分あります。スプレータワーは蒸気と水の比率を高めるものですが、水質が良いことが求められ、そうでなければスプレーヘッドが詰まりやすくなります。ただし、冷却効果は通常のフィラータワーよりも優れています
Reply #62017-08-16
夏場は32度まで下げれば十分です。もし給水温度が38度まで上がっても、塔から出てくる水の温度は32度のままかもしれません。これは大気の湿度に関係しています
Reply #72017-10-04
現地の大気湿球温度が循環水の出口温度を決定する。
Reply #82017-10-06
一般的な循環水のpH値は、どの程度に設定するのが適切か
Reply #92017-10-06
一般的に7~9でコントロールし、アルカリ性寄り~~
Reply #102017-10-07
機器の熱交換器の熱交換効果に深刻な影響を与え、空冷タワーの出口温度にも影響を及ぼし、空気分離装置の負荷増加を制限する。冷却塔で夏場の温度低下を大幅に実現するのは問題だ
Reply #112017-10-11
もし状態が悪すぎる場合は、適切なタイミングで点検修理を行うべきです。パッキンの劣化や破損、散水装置の藻類の繁殖などは、逆流熱交換に大きな影響を与えます~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.