2017-08-17View Original

Thread Content

私たちの30万トン規模の硫黄製酸プラントでは、夏場には環境温度が高くなるため、循環水の出口バルブをすべて開いても上塔の温度が必要な60℃前後まで下がらず、やむを得ず負荷を削減して運転しなければなりません。私たちの3+1プロセスでは、冷温交換器から省煤器、そして第一吸収塔へと至るまで4つの流路に分かれており、1つは直接第一吸収塔に、1つはHRSに、1つは精製硫酸用に、もう1つはニコチン酸塔に送られます。3つの塔は1つの循環槽で結ばれており、その循環槽の給水口は乾燥塔の循環ポンプのすぐ隣にあります。専門家の方々、また関係者の皆様、運転中にこのような状況に遭遇したことはありますか?工程上での調整アイデアはありますか? 注:スーパーヒーター後の煙ガスは140℃前後で、スーパーヒーターは正常に動作している。 専門家の皆様、ご教示をお願いいたします!
Reply #22017-08-17
お伺いしますが、ご社の循環プールには冷却塔ファンが設置されていますか?循環水の給水温度と戻り水温度はどれくらいに設定するか?循環水の温度を制御して、塔内の酸の温度を下げることも検討できますね!それと、お客様の乾燥塔は送風機の前に設置されていますか、それとも後ろにですか?ファンの前だと、循環冷却水の負荷が増えてしまいます!
Reply #32017-08-28
設計された熱交換器の熱交換面積が不足しており、熱交換器を1台追加すれば解決できる。
Reply #42017-08-31
へへ、見た目や環境問題なんて気にしないよ。酸冷却器にスプレーをかけて一旦混ぜ合わせておけばいい。時間ができたら、何が原因か本当のところを調べればいいさ
Reply #52017-09-01
希酸板の交換面積を適切に増やし、乾燥塔の入口における煙ガスの水分含有量を下げることでも、乾燥塔内の酸の温度を下げることができる。また、乾燥酸の加水量を減らしたり、冷却水の量を増やしたり、冷却水の温度を下げたりすることで、問題が解決するかもしれません。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.