Thread Content
皆さんに質問があります。あるプロジェクトで、循環水の使用量が500m3/hで、冷却水塔の冷却能力が600m3/hなのに、循環水池の容量が100m3に設定されている場合はどうなるでしょうか。ご要望に応えられますでしょうか? 循環水の使用量をどのように理解するか?循環過程において、1時間ごとにある地点を通過する水の流量のことですか?もし循環水槽の容量が100m3で、循環水量が500m3/hだとしたら、停止時に水が逆流して水槽から溢れ出てしまうのでしょうか? 私はまだ初心者なので、先輩方に悩みを解決していただきたいと思います。
循環水の使用量は500m3/hで、冷却水塔の冷却能力は600m3/hだが、循環水池の容量は100m3に設定されている。確実に需要を満たすことはできない。
循環プールの容量が100m3で、循環水の使用量が500m3/hの場合、停止時に水が逆流してプールから溢れ出し、運転開始時には水を補充する時間がありません。
運用時には濃縮倍率の問題もあり、循環池の容量は100m3で、定期的に水を補給し、汚水を排出しなければならない。
閉式循環理論は可能だが、停止時に水が逆流してタンクから溢れ出し、運転中には水を補充する時間がなく、頻繁に水の補給が必要となる
この投稿は最後に *aol72 によって 2017-10-20 08:16 に編集されました。違います、システムの容積を見なければなりません。ポンプが止まると循環水も戻ってきません。タンクが低い位置にない限りです
この投稿は最後に *aol72 によって 2017-10-20 08:21 に編集されました。タンクの容量は、最も性能の高いポンプの能力によって決まります。タンクから直接水を汲み上げる場合、その量は最も性能の高いポンプが5分間で送り出せる量以上でなければなりません
通常、システムの容積はできるだけ小さい方が良く、それによって薬剤の投与量を減らすことができます
濃縮倍率は、蒸発量や排出量に関連し、水槽の容量やシステムの容量とは関係ありません。誤解を招かないようにしてください
彼らはいくつかのことを知っているが、具体的な内容は分からない。彼らを許してあげて。
循環水の使用量が500m3/hであることと、循環水池の容量が100m3であることは、異なる概念です。加減算を一緒に行うことはできません。
つまり、プールの大きさと循環水量には直接的な関係はないということでしょうか。もしシステムが小さくても、ポンプの流量が十分に大きければ、10分で1回の循環が可能です。そうなると、100立方メートルの水なら1時間に6回の循環ができ、1時間あたり500立方メートルの要件を満たすことになります。しかし個人的には、100立方メートルのプールはやはり小さすぎると思います。もう少し大きくするべきでしょうか
規範にそのような規定があるようですので、調べてみてください
先輩、こんにちは!冷温水塔(冷却塔)は熱交換装置なのでしょうか、それともタワー装置なのでしょうか。
一般的には循環量の3分の1で、容量が小さいからといって循環量も小さいわけではありません
工業用貯水槽と消火用貯水槽は設計思想が異なり、消火用貯水槽は消火に要する時間を確保することが求められます。一方、工業用循環貯水槽は一般的に1時間分の循環用水量を確保することが求められますが、これが規格上の要件なのか実際のニーズなのかはわかりません。当社の工業用循環貯水槽の容量は、循環量の2~3倍です。スケール防止剤や殺菌剤の使用量は確かに多い。