水素製造用PSAのうち、1基目の塔が終了昇圧時に終了昇圧バルブが作動しない

2017-11-23View Original

Thread Content

水素製造用PSAの運転中、タワーの1基が最終昇圧を終える際に、最終昇圧バルブが設定された初期開度で動作せず、そのタワーが最終昇圧圧力に達しないためシステムの圧力が変動してしまいます。他のタワーは正常に稼働していますが、原因を教えてください。よろしくお願いします
Reply #22017-11-23
まずDCSシステムが信号を出力しているか確認し、出力されていなければプログラムと条件をチェックします。出力があればバルブを確認してください。
Reply #32017-11-23
一般的にはプログラム制御バルブの故障が原因で、現場でプログラム制御バルブが動作しているか、遠隔フィードバックが正常かを確認することができます; また、PSAが以前は正常に動作していて突然このような状況になった場合、プログラム自体に問題は通常ない
Reply #42017-11-24
運転曲線があるか確認してください。あなたのおっしゃる通り、まずそのタワーの平均昇圧が正常かどうかを見てみましょう!他の塔の圧力は正常だが、この塔だけが変動しており、プログラムの問題ではなさそうだ!やはり均圧弁や、他のバルブがしっかり閉まっていないか確認しよう!どこのPSAを使っていますか?
Reply #52017-11-26
私たちの工場は東北にあり、この2日間で冬が訪れ、気温が下がったため、PSAの複数のプログラム制御バルブが動作しなくなりました。その後、故障したタワーを取り外し、電磁弁を分解して加熱したうえで再装着することで、正常に戻りました。
Reply #62017-11-26
電磁弁に信号があれば電磁弁をチェックし、信号がなければまずリレーを交換するべきですね。経験が足りないようです。
Reply #72017-11-28
バルブの電磁弁の問題、点検または交換
Reply #82017-11-29
そうだ、終充はバルブで複数の塔を制御していたはずだ。その塔だけ入れないなんてあり得ない。他の工程で問題があったのかもしれない
Reply #92017-11-29
一般的にはプログラム制御バルブの故障が原因で、現場でプログラム制御バルブが動作しているか、遠隔フィードバックが正常かを確認することができます。
Reply #102017-11-30
圧力曲線を確認することをお勧めします。この塔のあるバルブから内部漏れが発生しており、そのため、1均昇時のこの塔の圧力が他の塔の1均昇時の圧力よりも高くなっています。これは、最終的な圧力制御時に初期開度が非常に小さくなるか、全く開かない状態になる原因です
Reply #112017-11-30
現場でこのバルブが動作しているか確認したところ、計装制御システムの故障が原因でバルブが動作していないと思われます。あるいはこのバルブが詰まって、開かないのかもしれません。どうしてもダメなら、そのタワーを取り外し、計装技師に修理を依頼してください。
Reply #122017-11-30
補足しますが、もう一つ珍しい点として、終端衝撃はほとんどが追従型であり、その設定値はプログラムによって決められますが、このプログラムの設定値にも問題が生じることがあります。洗浄の与えられた値に問題があったことがあります
Reply #132017-12-10
プログラム制御バルブの故障は比較的よく見られます。投稿者さん、後の対応結果や原因分析を早めに追加してください(もう半月も経っています。問題が起きただけではないはずです。海川スレッドを立ててみんなに助けを求めた方がいいですよ。今でもまだ修理されていないのでしょうか?)ハハ)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.