LNG受入基地、高圧トーチ、低圧トーチは、同じトーチタワーを使用していますか?分ける必要がありますか?

2018-01-10View Original

Thread Content

LNG受入基地、高圧トーチ、低圧トーチは、同じトーチタワーを使用していますか?分ける必要がありますか?
Reply #22018-01-10
必要ありません。低圧と高圧の燃焼管は別々に配置されており、ガスがある場所で燃焼します
Reply #32018-01-11
必要ありません。トーチタワーの上に設置し、分けて配置します。ただし、高圧トーチ配管は一般的に環境騒音の基準に応じてサイレンサーを装着します。
Reply #42018-01-15
高低圧トーチは同一のタワーを共用する
Reply #52018-01-16
高圧部は直接高圧側で放散するとされていますが、私としては一緒に放散することは推奨しません。少なくともトーチパイプラインシステムの分液タンクで分けてから、タンク内で一緒に放散し、互いに影響を与えないようにすべきです。 また、受信ステーションおよび関連資料によると、中低圧トーチはBOG主管から引き出されており、トーチは窒素流体でシールされている。BOG主管は圧縮機に接続されており、トーチでは逆火が発生しやすいが、元の設計ではどのように考慮されたのか分からない。
Reply #62018-01-16
投稿者の意味は、同じトーチのことで、同じパイプのことではないはずです。一般的に、同じ配管であっても背圧の状況が異なれば、安全弁の選定も変わってきます
Reply #72018-01-22
なぜ私たちはドライトーチとウェットトーチを作るのでしょうか

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.