適切な冷却塔の選び方

2018-02-06View Original

Thread Content

冷却塔の選定について、1.まず冷却水の量を決定し、通常の冷却塔で冷却要件を満たせる場合は、対応する型式の冷却塔を選べばよい。 2. 温度降下係数が大きい場合は、工業用タワーを選択できる。 3. 場所に制約があるため、正方形のタワーを複数並列で使用できる。 4.騒音要件が厳しい場合は、超低騒音タイプまたは横流れタワーを選択できます。 充填材については、お客様の水温の要件によりますが、標準タイプの黒色ポリエチレン材で、0~48度以下の高温に耐えられます(同梱の充填材)。高品質な白色ポリプロピレン材料で、50~90度の高温に耐える充填剤です。(この追加料金がかかるものは、現在1トンあたり約15元です)冷却塔の特徴:1.シャーシの中央が自然に盛り上がっており、腐食しにくい。 2.モーターの支持には三角形支持を採用し、頑丈で耐久性に優れています。 3. 入風ネットはプラスチック製です。 4.モーターは三相防水モーターを採用しています。 5. 浮き球は50トン未満はプラスチック製、50トン以上は錆びないステンレス製を使用する。 冷却塔用ポンプを選ぶ際には、以下の点に注意が必要です:1.流量 2.圧力 3.揚程距離 4.水平か垂直かの高さ。パラメータが異なれば、使用するポンプの規格や型番も変わってきます。冷却塔の冷却能力は、使用場所の湿球温度、相対湿度、空気の流速、スプレー水量、冷却媒体の粘度係数、熱交換管の熱抵抗などのパラメータをもとに、複雑な熱工学的計算を行う必要があります。一般的には、ユーザーは以下の簡単な方法で選定できます。計算された冷却能力(Kcal/h)に基づき、適切な冷却能力を持つ冷却塔を選ぶのです。☆冷却媒体の流量と温度差から計算する  Qs=cm△t  Qsは冷却媒体の放熱量で、単位はKcal/hです;     C-冷却媒体の比熱容量、単位はKcal(kg・℃)、水の比熱容量は1Kcal/kg·℃;     M-冷却媒体の質量、すなわち流量で、単位はkg/h;     △t-冷却媒体の入口と出口の温度差で、単位はkまたは℃。☆装置の無効電力による計算  Qs=定格出力(Kw)×比率×860(Kcal/(h·kw))☆焼入れ部品の生産量による計算  Qs=焼入れ部品の生産量(kg/h)×焼入れ部品の比熱容量×焼入れ部品の温度差 算出された冷却量によって、冷却塔の機種を決定することができる。構造図はこちら https://gss0.baidu.com/7Po3dSag_xI4khGko9WTAnF6hhy/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=10084c450f46f21fc9615655c6144758/cefc1e178a82b9018d52c18d768da9773812ef95.jpg

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.