精留塔の計装制御は一体どうすれば安定するのか

2018-05-25View Original

Thread Content

計器はどうやって温度や供給量、採取量、戻り量を制御するのでしょうか?私のこの単回路では、パラメータが一つとして安定しません。皆さんはどのように調整されているのか、またそのロジックは何なのか教えていただきたいです。学びたいです!
Reply #22018-05-25
給料、採取、リフラックスの各工程には、その作業条件に適した流量計、調節弁、遮断弁が設置される。さらにタンク自体の液面、温度、圧力も監視する必要がある。調整時には、例えば温度や圧力を一定に保ちたい場合など、固定されたテスト値を設定し、ゆっくりと出料を調整しながら温度や圧力に変化がないかを確認する。もし変化があれば出料を停止し、リフラックスまたは給料を行って、温度や圧力が正常値に戻るかを確認する。その後、出料量と給料量を調整しながら流動性を探求し、出料調節弁や給料調節弁を操作し、動的な過程での温度や圧力値を観察しながら徐々に最適値を見つけていく。PID制御にはやはり少し時間がかかる。
Reply #32018-05-26
まずは投入量と排出量を安定させ、温度制御がうまくいかない場合は、一旦手動で制御してもよい
Reply #42018-05-27
この投稿は、2018年5月27日09:14に1111111によって最終的に編集されました。液面をしっかりと監視し、正確かつ安定して測定しましょう。一心不乱に液面を調整すればうまくいきます。また、調節バルブのステップ値は十分に微細である必要があります。あまりにも微細なバルブが手に入らない場合は、大きさの異なる2つのバルブを組み合わせて調整することもできます。そうすれば調整の精度をうまくコントロールでき、費用も大幅に削減できるでしょう。ただし、2つのバルブの切り替えアルゴリズムについては、自分で小さなプログラムをいくつか書く必要があります。 美しい愛情とは、すべて一途なものです。素晴らしい調和とは、すべて唯一無二のものです。複数の要素を混ぜ合わせて適当に扱えば、心が揺れ動き、結果として安定しなくなりやすいのです。 。 。 友情の忠告:兄は工場規模の動力設備を一つも調整したことがない。強電のことはわかりません、兄は強電の初心者です。兄はデスクトップ型の微小圧力制御装置を調整したことがあり、1MPaを例にすると、圧力を(1±0.00001)MPaの範囲内で常に一定に保つことができる。兄は、この小さな容器で圧力を調整した経験に基づいて、上のようなことを言ったのです。内容を調整しようとする考え方は異なっても、その理屈は通じており、参考にすることができる。。。兄さんが君たちを誤らせないでくれるといいな。 。
Reply #52018-05-28
あなたが調整した圧力制御装置のシステムはかなりシンプルなんでしょう
Reply #62018-05-29
給料も安定して調整できず、通常はバルブの開度を30%に設定していますが、バルブのサイズが大きすぎるように感じます。もっと小さいものに交換したいです。それに、この調節弁はポンプの出口に取り付けられており、パラメータとして必要なバルブ前後の圧力を正確には測定できません。バルブ前後の圧力とは、バルブが閉じている時の値なのでしょうか、それとも通常運転時の値なのでしょうか?
Reply #72018-05-29
給料も安定して調整できず、通常はバルブの開度を30%に設定していますが、バルブのサイズが大きすぎるように感じます。もっと小さいものに交換したいです。それに、この調節弁はポンプの出口に取り付けられており、パラメータとして必要なバルブ前後の圧力を正確には測定できません。バルブ前後の圧力とは、バルブが閉じている時の値なのでしょうか、それとも通常運転時の値なのでしょうか?
Reply #82018-05-29
バルブ前後の圧力は通常運転時の圧力であり、ポンプ出口の圧力が高い場合は、調整バルブ前の手動バルブを適宜絞ってください
Reply #92018-05-29
また、現場のバルブポジショナーのデッドゾーンは大きく設定しないようにしてください
Reply #102018-06-01
調整弁の調整は繊細な作業で、いくつかの変数をゆっくりと調整し、一つずつ調整していかなければならない
Reply #112018-06-04
バルブはポンプの出口にあまり近づけず、一定の距離を保ってください。そして、先ほど説明した通り、手動バルブの調整を行ってください。もしポンプの出口の圧力が高すぎたり不安定だったりする場合は、手動バルブを少し絞ってください。それでもダメなら、費用をかけてバルブメーカーに人を派遣してもらい、調整してもらうしかありません

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.