乾燥塔前の煙ガス水分?

2018-06-30View Original

Thread Content

酸友門、乾燥塔の前の煙ガスの水分含有量を知っている人はいますか?(湿式浄化機能付きの酸製造装置がある場合)当社には現在、この指標を測定する機器がありません。もし皆さんがそのデータをお持ちでしたら、参考になるので送っていただけないでしょうか。
Reply #22018-06-30
こちらには銅の精錬を行っている業者がいくつかあります。純度は0.1~0.13ですが、お役に立てるかわかりません
Reply #32018-07-01
湿式浄化、乾燥塔の煙ガスの水分含有量はその温度における飽和状態に近い
Reply #42018-07-01
鉱酸、湿式。理論上は、タワーに入る煙ガスの温度に対応する飽和水蒸気圧と等しくなり(電気除霧は考慮しない)、体積パーセンテージで表され、例えば30℃では5.2%、35℃では6.8%である。
Reply #52018-12-04
これは計算が必要で、間冷器の排気温度、炉内ガス量、酸素補給量、そして空気温度を見なければなりません
Reply #62018-12-06
乾燥塔への煙ガス温度を下げ、配管に漏れがないか確認してください
Reply #72018-12-07
これは測定する必要はなく、圧力や温度に基づいて飽和状態から推算すればよい。
Reply #82019-02-11
乾燥後0.1g/NM3、先ほどの方が大きくなるはずで、酸の通過量から計算できる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.