脱硫スプレータワー内の支持梁とタワー壁の固定方法

2018-07-17View Original

Thread Content

以前の工事図面を見ると、スプレー層の支持梁はタワー壁から突き出ており、タワー壁に補強リングが設けられ、支持梁はその補強リングおよびタワー壁と溶接されていた。 なぜ支持梁をタワーの内壁に直接溶接できないのでしょうか? 図面上の除霧器の支持梁は、タワーの内壁に直接溶接されている。 この構造について、スプレー層の重量やその他の要因を考慮した場合の資料はありますか?ありがとう!
Reply #22018-07-17
設置のしやすさも考えなければなりません。あんなに大きな梁をそのまま溶接するのは非常に難しいですから、まず支持用のリングを溶接してから梁を取り付ける方が良いでしょう。また、支持用リングの支持強度も、梁を直接溶接した場合より高くなります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.