2018-08-08View Original

Thread Content

ある製薬企業はエタノールを溶剤として使用しており、工場内にはエタノール回収用の専用施設が1つ設置されている。この回収施設の東側には、施設から5m離れた場所に機械換気式の冷却水塔が1基設置されている。GB50489-2009の5.3.3条の規定によると、機械換気式冷却塔は屋外の生産設備から少なくとも30m、生産用建物からは25m離れていなければならない。このような場合にこの規定を適用するかどうか。しかし、多くの企業が冷却塔を工場の屋根上に設置しているのを見かけますが、他に何か根拠はあるのでしょうか。自然換気式冷却塔に変更すれば、距離の制限はなくてもよいのでしょうか?
Reply #22018-08-08
この件は、管理を担当する部門に相談するのが最善です。彼らが最も専門的ですから:lol
Reply #32018-08-15
GB50187-2012の5.3.9の条文解説によると、ファンの直径が4.7m未満の小型冷却塔は、表に記載されている距離要件を適用されず、一般的に建物の屋上や建物のすぐ隣に設置される。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.