大型冷却塔と小型冷却塔の判定??

2018-08-18View Original

Thread Content

題名の通り、当社は生産能力の拡大に伴い冷却塔を増設する必要があります。規格を調べたところ、「GB40598-2009 化工企業の総合計画・輸送設計規範」において、冷却塔の配置間隔について非常に厳しい要件が定められています。ただし、5.3.3-5項には、小型の機械式換気冷却塔と隣接する施設との間隔は適宜縮小できると記載されています。皆さん、ご存知かどうかわかりませんが、このガラス繊維強化プラスチック製の冷却塔における大型と小型の違いは何か、ご存知の方はいますか?100t/h?200t/h??
Reply #22018-08-18
私たちの2基の冷却塔ファンは、1基あたり1時間に2000tの処理能力がありますが、これは大型でしょうか、それとも小型でしょうか?
Reply #32018-08-19
沈まないで、知ってる大神はいる?
Reply #42018-09-18
同じことを求めるなんて、本当に悩ましい。GBT50102-2003「工業用循環水冷却設計規範」でも、小型、中大型と直接記載されているが、一体どのようにして大小中を判断するのか?!!!
Reply #52022-08-30
『機械換気冷却塔の工学設計規範』(GB/T50392-2016)3.1.2 冷却塔の大型、中型、小型の区分は、次の規定に従って行うことが望ましい。  1 大型:1基あたりの冷却水流量が3000m3/h以上のもの;     2 中型:単セルの冷却水流量が3000m3/h未満かつ1000m3/h以上;     3 小型:単セルの冷却水量が1000m3/h未満。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.