天候が悪く、外は雪や氷で覆われています。エアコールドタワーやウォーターコールドタワーの液面計が故障した場合、どのような緊急対策を講じるべきでしょうか?
Reply #22019-02-09
ヒーターテープの断熱層と組み合わせることで、保温効果が高まると思われます。また、空冷タワー上の圧力計の配管も断熱処理を行い、凍結による圧力表示の低下が連鎖的な停止を引き起こすのを防がなければならない。
Reply #32019-02-11
一つ目は、経験に基づき、空冷タワーの排水および水冷タワーの補水を制御すること。二つ目は、現場で人が常駐し、ローカル式フラップを監視すること~~
Reply #42019-02-15
ある時、水位に異常な変動が見られました。その後、環境温度が高い状態でヒーターが切られておらず、それが原因で温度が過度に上昇していたことが判明しましたが、幸いにもすぐに発見されました。。。。。
Reply #52019-02-17
今ではほとんどが自己温度制御型のヒートトレイルケーブルを使用しています~~
Reply #62019-02-18
制御バルブは普段の開度付近に保ち、大きく調整しないようにしましょう。やはりできるだけ早く液面指示を復旧させるべきです。安全が最優先です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.