冷却塔ファンの故障に対するインテリジェント診断の重要性

2019-02-28View Original

Thread Content

冷却塔ファンは冷却塔の構成要素の中で重要な部品です。3パラメータプローブは減速機の油温、油位、振動をリアルタイムでオンライン監視することができ、制御室に接続してソフトウェアを通じて数値表示や過剰警報、故障したファンの自動停止機能を実現します。しかし、プローブによるオンライン監視だけでは冷却塔ファンの監視としては初歩的な手段に過ぎません。プローブが警報を発する時点で、装置はほぼ故障状態にあるわけです。自動連動機能を設定すれば直ちに停止してしまい、生産に影響を与えてしまいます。そのため、冷却塔ファンの故障診断の重要性が浮かび上がってきます。
Reply #22019-03-01
この点においては、適切なメンテナンスを行えば、必ずしも自動監視付きファンに頼る必要はありません。ほとんどの故障はメンテナンスが不十分であることが原因で、機械内に沈着物が蓄積してシールが損傷したり、オイルが漏れたり、または軸受内に異物が混入して軸受が損傷し、深刻な場合には減速機が破壊されることもあります。重要なのは適切なメンテナンスです。この適切な対応には、点検保守後の清潔さが非常に重要です。
Reply #32019-03-01
メンテナンスは確かに重要ですが、機械設備の老朽化は避けられない法則です。減速機に問題が生じたときに、事前にそれを検知し防止できるようにする必要があります。
Reply #42019-03-03
機器の老朽化はあいまいな概念であり、この種の機器には基本的に老朽化の問題は存在せず、歯車の摩耗によって正常に動作しなくなる場合を除きます。でも、この程度になると、システム機器も廃棄時期に達しているはずですね:)
Reply #52019-03-04
減速機の歯車の摩耗度合いも、初期、中期、後期に分かれます。これは装置の老朽化の現れです。装置に老朽化など存在しないということはありません。初期や中期の段階であれば、予防的な監視を行うことで、突発的な故障が生産に影響を与えるのを防ぐことができます。
Reply #62019-03-20
実際、私はやはり定期的な専門家による監視や定期的な点検自体に問題はなく、重要なのは巡回点検や保守作業を行う人員のスキル向上だと思います。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.