HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

吸収塔の圧力はどのように調整するか

2019-03-09View Original

Thread Content

吸収塔の圧力とは、圧縮機で富ガスを圧縮した圧力のことですか?吸収塔の圧力はどのように調整するのか?再吸収塔の頂部圧力を調整するのですか?解析タワーの圧力も同じですか?
Reply #22019-03-15
ファンの回転速度や吸気量を調査できる
Reply #32019-03-27
圧縮機は蒸気量によって富ガス圧力を制御し、吸収塔と解析塔は再吸収塔からの排出装置圧力によって調整される
Reply #42019-03-27
通常、吸収塔は低温高圧で、解析塔は高温低圧で、実際の装置に応じて操作する
Reply #52019-03-29
装置の操作圧力は常に背圧(つまり下流での状態圧力)に依存します。あなたが言及されている吸収塔の操作圧力というのは、空気圧縮機によって加圧されたものであり、その排気圧力が必ずしも塔の操作圧力になるわけではありません。塔の出口側の気相配管に制御弁があるか、または下流の装置の圧力も考慮する必要があります。 吸収塔の圧力制御は、塔出口の気相調整弁によって行うことができる(もしあれば)。解析塔の圧力制御も同様に、出口の気相調圧によって行うことができる。ただし、解析塔の操作圧力に影響を与える要因には、再沸器の熱負荷や戻り流量なども含まれており、圧力の調整にあたってもこれらを総合的に考慮する必要がある
Reply #62019-03-29
ありがとうございます。私の装置の吸着塔と脱着塔の出口には調節弁がありません。
Reply #72019-03-29
では、下流装置の出口に調節弁はありますか?手動バルブの場合、圧力の調整は難しいです。それと、あなた方の圧縮機は往復式圧縮機ですか?ピストン機の場合、圧力を調整するのはより難しい.....
Reply #82019-06-12
吸収塔の圧力制御手段とはバックエンド出口制御であり、その他はすべて圧力に影響を与える要因で、圧力が上がれば上がらせればよい

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.