循環水冷却塔は閉鎖空間に該当するか

2019-03-27View Original

Thread Content

当社の循環水冷却塔のフィラーを交換するため、閉鎖空間作業許可証の発行が必要ですが、循環水冷却塔は閉鎖空間に該当しますか?
Reply #22019-03-27
いや、上下に自然換気があるなら、それは閉鎖空間なんて言えないだろう
Reply #32019-03-27
循環水タワーは通常の運転状態では可燃性ガスや有毒ガスなどを含んでいませんが、プロセス冷却器に漏れが発生した場合、循環水管路内に可燃性ガスや有毒ガスが存在する可能性があります。充填材の点検・交換作業であるため、可燃性ガスや有毒ガスのリスクがあるかもしれません。そのため、関連する手続きを行い、適切な対策を講じた上で作業を行うことを推奨します
Reply #42019-03-27
半密閉型の冷却塔内での作業は限定空間での作業に該当し、作業の適法性の観点から、事前に許可申請を行うことが必須です。
Reply #52019-03-28
物理的条件 以下の条件を満たす場所を閉鎖空間と呼ぶ:物理的条件(以下の3つの条件をすべて満たすこと)a)作業員が入って指定された作業を行える十分なスペースがあること; b) 出入りが制限され、自由に行き来できない; c) 従業員が長時間内部で作業するように設計されているわけではない。 危険特性(いずれか1つ以上に該当する)a) 有毒有害なガスが存在する、または発生する可能性がある; b) 隠れた侵入者を生み出す、または生み出しうる物質; c) 内部構造が新規参入者を閉じ込めてしまう可能性がある(例えば、内部に固定設備があるか、四方の壁が内側に傾いている場合); d) 既に特定されている健康上および安全上のリスクが存在する。
Reply #62019-03-28
8階が正解。これは間違いなくカウントされる。
Reply #72019-03-28
閉鎖空間とは、工場の各種設備の内部(炉、塔、タンク、倉庫、池、タンクローリー、配管、煙道など)や、都市部(工場を含む)のトンネル、下水道、溝、穴、井戸、池、カルバート、バルブ室、汚水処理施設などの密閉された、または半密閉された施設や場所(船室、地下埋設工事、密閉容器、長期間使用されていない施設、換気が悪い場所など)のことです。要するに、換気が不十分で有毒かつ有害なガスが溜まりやすく、酸素不足になりやすいあらゆる機器、施設、場所を制限空間(作業が制限される空間)と呼び、制限空間内で行われる作業を制限空間作業という。 これはそれに属する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.