実用情報:水塔の水位監視自動制御システムは、どのようにして制御・実現されているのか?
Thread Content
水塔の水位監視自動化制御システムは、どのようにして制御され、実現されているのでしょうか?ここに、参考までに2つの制御案を示します。 案1:位置制御と警報フロート式液面スイッチを使用し、その出力は4つの接点で構成されており、高高限、高限、低限、低低限となっている。高限と低限はそれぞれ水塔の液面制御に用いられ、高高限と低低限は遠隔地での液面警報に用いられる。 制御プロセス:もし切替バルブが給水配管に設置されている場合、液面が上限に達するとフロート式液面スイッチが信号を出してバルブを閉じ、液面が下限に達すると同スイッチが信号を出してバルブを開く;もしスイッチバルブが排水管に設置されている場合、液面が下限に達するとフロート式液面スイッチが信号を出してバルブを閉じ、液面が上限に達すると同じくフロート式液面スイッチが信号を出してバルブを閉じます;本文は微信公式アカウント「自控学堂」に初めて掲載されました。より多くの自制に関する知識を得るため、フォローしてください。給水ポンプ(給水管に設置された切替バルブに相当)または排水ポンプ(排水管に設置された切替バルブに相当)を用いて液面を制御する場合、その制御プロセスは切替バルブを使用する場合と同様であり、一般的に切替バルブは給水管に設置される。高・低限制御が故障すると、高過ぎる限界または低すぎる限界の遠隔液面警報が発せられ、水塔の安全な運転が確保されます。 案2:連続制御と警報機能 フロート式制御バルブとフロート式液面スイッチを使用し、フロート式制御バルブによって水塔の液面を連続的に制御し、液面を一定に保つ; フロート式液面スイッチは2つの接点を出力し、高液面限界と低液面限界がそれぞれ遠隔地での液面警報に使用される。 制御プロセス;水塔の水位が低下したり上昇したりすると、フロートバルブが連続して動作し、水位を一定のレベルに保つことで、水塔の水位を連続的かつ自動的に制御することができる。フロートバルブの制御弁が故障した場合、フロート式液面スイッチが警報信号を発し、遠隔監視を実現する。 前提:浮球制御弁と浮球水位スイッチによる警報を採用するための前提は、水塔への給水が必ず管網から供給されることである。 利点:フロート式制御バルブは自力式なので、エネルギーを節約できます。 注意事項:フロート式水位スイッチの取り付け位置は、できるだけ水塔の取水口から離した場所に設置してください。 他に何か案はありますか?アイデアを出し合ってくださいね。