空冷塔の空気出口温度は一般的にどれくらいですか

2019-06-19View Original

Thread Content

先輩にお伺いしますが、空冷塔の空気出口温度は一般的にどのくらいですか?
Reply #22019-06-19
これには統一された要件がないようで、熱交換による熱媒体の温度差が大きくなる可能性があり、冷却器出口の空気温度は熱交換媒体の温度の影響を非常に受けやすいからです。
Reply #32019-06-19
多くの設計仕様では、空冷タワーの出口温度を17度以下に抑えることが求められている~~
Reply #42019-06-21
設計を見るべきでしょう。なぜなら、温度の高低が分子ふるいの負荷に影響を与え、一般的に温度が低ければ分子ふるいの負荷も低くなるからです。
Reply #52019-06-22
アリアンス・エアの設計上の空冷タワー出口温度は13です℃
Reply #62019-06-22
空冷塔の出口温度は、個人的には分子ふるいの負荷を参考にすべきだと思います。高すぎると、分子ふるいが耐えられないかもしれません。
Reply #72019-06-23
現在は基本的に水冷かエアコンです~~
Reply #82019-06-23
空冷と水冷のプロセスも異なり、通常は11~12ですが、外部圧縮の場合は17~18になることもあり、汚染窒素ガスの量や冷水機を使用するかどうかなど、具体的な計算方法によって変わります
Reply #92019-07-25
これは全体のプロセス設計に関する問題です。特にいくつかの問題が関わっています:生産量(特に窒素)の要件;エネルギー消費指標;設備投資;後期の運用保守の難易度とコスト。単純に答えると、この装置の分子ふるいシステムの使用保守説明書(資料)を見てください。そこに導入空気温度の要件が記載されています。
Reply #102019-08-17
私たちは外部圧縮プロセスで、空冷タワーの出口で空気温度を≤18°に制御しています
Reply #112019-08-17
実際は今後のPPU次第で、もし良好なら、空冷タワーの出口温度がもう少し高くても耐えられる~~
Reply #122019-08-19
純化用分子ふるいの充填状況を見ると、アルミナを加えていない分子ふるいを使用する場合、空冷塔の出口温度は一般的に5度以下です;国産品はすべて酸化アルミニウムと分子ふるいを用いた工程で、空冷塔の出口温度は10度前後に制御できます;気温が1度上昇すると、空気の含水率は約7%増加する。また、空冷タワーの出口温度の制御指標は、分子ふるいの充填量にも関連しており、設計上の余裕が大きいため温度を高く設定でき、結果として予冷システムのエネルギー消費を全体として削減できる;空気温度が高すぎると、精製システムにより高い要求がかかり、コストが上昇します。
Reply #132019-08-20
現在の私の設計要件は12で、以前作った機器の要件は16未満でした

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.