冷却塔補給水及び排出水

2019-06-22View Original

Thread Content

ある企業には、循環冷却水システムが設置されている。プロジェクトの冷却塔の設計循環水量Qrは500m3/hです。システムは開放型冷却システムです。計算によると、プロジェクトの各種使用水量および排水量は以下の通りである。「工業用循環冷却水処理設計規範」(GB 50050-2017)に基づき、冷却塔の蒸発水量Qeの計算式は次の通りである:Qe=k×Δt×Qr ここで:k——気温係数(1/℃)、0.0014とする; Δt——冷却塔の入口水温と出口水温の差(℃)、10とする℃; Qr——循環水量(m3/h)、500m3/hとする;したがって、Qe=0.0014×10×500=7(m3/h)です。風による損失水量Qwは0.1%Qr、すなわち0.5 m3/hとする。蒸発量と風による損失水量の合計Qe+Qw=7+0.5=7.5m3/hであり、これは180 m3/日、59400m3/年に相当する。プロジェクトの冷却塔の濃縮倍率Nは3とし、冷却塔への新鮮水補給量QmはQe×N/(N-1)=7×3/(3-1)=10.5m3/h、すなわち252m3/日、83160 m3/年となる。冷却塔の排出量Qb=Qm-Qe-Qw=10.5-7-0.5=3m3/h、すなわち72m3/d、23760m3/年。冷却塔の総用水量は510.5 m3/h(12252m3/日)で、そのうち新鮮水の使用量は10.5m3/h(252m3/日)、循環水の使用量は500m3/h(12000 m3/日)であり、循環水の利用率は97.94%です。 計算の結果、企業の排水量が最も多いのはここの循環冷却水システムからの排出水であり、冷却塔からの排出量Qbは72m3/日、23760m3/年である。環境保護部門は、この水を工場内の汚水処理施設で処理するよう求めている。この要求は合理的でしょうか?また、工場全体で最も量の多い汚水は二次冷却システムから排出されるものですが、この冷却システムの実際の状況はそうなのでしょうか?皆さんのご助言や分析をお願いします。お願い!
Reply #22019-06-23
次に汚水処理場に接続したら、希釈して排出していると言え。
Reply #32019-07-28
環境保護の要件上、雨水をそのまま排出することはできず、汚水処理を経由しなければならない
Reply #42019-10-23
循環水の通常の排出は、一般的に中水再利用システムに送られる

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.