脱丁完了でタービンの温度が上がらない

2019-06-27View Original

Thread Content

脱丁完了後のタワー下部では、3.6Mpaの蒸気が熱源として使用されており、後方には凝縮水を送るための凝縮水タンクがある。しかし現在、タワー下部の温度上昇効果が悪く、凝縮水の温度が常に高い状態が続いている。そのため後方の凝縮水タンクの温度も高くなり、圧力はほぼ蒸気圧と同じレベルになってしまう。これにより蒸気の流れが滞り、前後の圧力差がほとんど生じない。一体何がこのような現象を引き起こしているのでしょうか
Reply #22019-06-27
熱交換器のプロセス側で排気を行うかどうかは、気圧障害が生じないようにする必要がある。
Reply #32019-06-28
熱交換器の蒸気は相変化せずにそのまま凝縮水に排出された。凝縮水排出弁を適切に絞って、蒸気が熱交換器内に長く留まり相変化を起こし、凝縮水が熱交換器の液封となるようにすればよい。
Reply #42019-06-28
上の階ではその二つの原因がすべて説明されています。一つずつ除外していきましょう。熱交換器に空気の流れがなければ熱交換は行われません。もし凝縮水排出弁の開度に変化がなければ、熱交換器を調べてみましょう。
Reply #52019-10-09
対応する現象は、熱交換器が熱交換を行わないことによって引き起こされるもので、熱交換が行われない主な理由は以下の通りです:1.ケーシング側に不凝縮ガスが存在すること、2.熱交換器のスケール発生、3.熱サイフォンの場合は塔底の液面が低すぎるため、強制循環の場合は循環量が少なすぎるためです。
Reply #62019-11-30
3.6MPA加熱脱ブタン塔?0.36にはならないでしょう。蒸気が熱交換器に入る前に飽和状態かどうかを確認してください。それと、蒸気配管に問題はないか。脱ブタン塔のタンクに、より重い油類が混入していないか。
Reply #72019-12-08
タービン缶にはこの再沸器だけですか?
Reply #82019-12-09
私が経験したケースでは、トリアイソブタン塔が上流での酸洗い、アルカリ洗い、水洗いによって運ばれてきたエステルや油脂が、徐々に熱交換管束の内面に付着し、その結果熱交換効率が低下していきました。そこで私たちは管束を直接交換し、洗浄を行ったところ、良好な効果が得られました。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.