脱硫塔の後の煙ガスを55度から90度に上昇させるために必要な熱量は、どのように計算するのか?

2019-07-22View Original

Thread Content

脱硫塔の後の煙ガスを55度から90度に上昇させるために必要な熱量は、どのように計算するのか?1、湿式脱硫後の煙ガスは少なくとも飽和煙ガスであるべきですよね。飽和煙ガスに含まれる水の熱エンタルピーは、液体として計算するのか、気体として計算するのか?2、55度の飽和煙ガスを90度に上げるのに必要な熱量はいくらでしょうか?3、湿式脱硫塔から排出される煙ガスは飽和状態のものだけでなく、過飽和状態のものであるはずで、煙ガス中には一定量の水滴が含まれている(これは液体状態だろう)。もし過飽和状態の煙ガスであるなら、その過飽和度はおよそどの程度になるのだろうか(脱硫塔の上部には通常、折り返し式除霧器が設置されている)このように煙の温度を90度まで上げると、必要な熱量は大幅に増えてしまうのでしょうか?
Reply #22019-07-22
常圧90℃では水に相変化はなく、液体とみなせるだろう
Reply #32019-07-23
まず、55℃では煙ガスが飽和状態にあり、液状水の含有量は除霧器出口の霧粒から算出できます。エンタルピー値は成分ごとに計算する必要があり、どれだけの熱量が必要かは自分で計算してください。液状水の蒸発潜熱も考慮する必要があります
Reply #42019-07-23
55℃の煙ガスに含まれるすべての水は、すべて液状水の蒸発潜熱で計算されるのでしょうか?
Reply #52019-08-24
55℃の煙ガスはまず飽和状態として計算し、その平均比熱と温度上昇に基づいて必要な熱量を算出する;また、55℃の煙ガスが除霧器を通過した後の霧滴含有量は約20~40mg/Nm3であり、昇温終了時の水蒸気の飽和分圧に基づいて、この分の気化量およびそれに対応する熱負荷を算出する。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.