冷却塔ファンのオイルレベルの変動が大きい

2019-08-09View Original

Thread Content

現在、当社の現場にある冷却塔用ファンの型番はLF42Dで、インペラーの回転速度は240r/min、風量は約380000m³/hです。最近の現場点検で、ファンの油面が上下に大きく変動していることが判明しました。油面が高くなると目盛り線を超え、低くなると油面が見えなくなります。現場での確認の結果、明らかな漏れ箇所はなく、また他の2台のファンは正常に動作しています。こちらで海友の皆さんにお伺いしたいのですが、同様の問題に遭遇したことはありますか?どのように処理すればよいですか?
Reply #22019-08-10
ファンに他に何か問題はありますか?呼吸器は詰まっていませんか?点検してみてください
Reply #32019-08-11
チェックしてください、ギアボックスの排気管を。
Reply #42019-10-12
確認しましたが、現場の配管に詰まりはありません。
Reply #52019-10-12
油を少し出して、油の中に泡が多くないか、乳化現象が起きていないか確認してみましょう
Reply #62019-10-12
新しく入れたオイルも検査を行いましたが、泡の性質、乳化の性質、水分量すべてが基準を満たしています。
Reply #72019-10-13
減速機の給油ホースを冷却塔の外に接続してしまったのではないでしょうか。もしそうなら、油面は偽の油面である可能性があります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.