冷却塔の通常の使用寿命は5~8年で、その間に1回フィラーの交換が必要です。適切なメンテナンスを行わない場合、2年ごとに1回パッキンを交換する必要があります。塔内の充填材に以下の異常が見られた場合は、速やかに交換し、ターン全体の熱効率を所定の目標値に達成させるべきである。 1、スケールの付着。タワー内の充填材にスケールが付着し、一般的には充填材に付いた炭酸カルシウムのスケールで、石のような形状をしており、硬質です。2、沈下。タワーの充填材は重い泥灰に汚染されることがあり、時には大量の藻類が繁殖して充填材が沈んでしまい、使用できなくなる。3、老化。充填材は長期にわたって使用されるうち、水や空気の侵食により徐々に老朽化し、もろくなり、破損しやすくなる。高温塔の充填材の劣化は通常の塔よりも早く、一般的に4〜6年ごとに交換する。4、選定ミスや不適切な操作により、冷却塔のフィラーが深刻に損傷する。各種の冷却塔には設計上の性能指標値があり、適切でない機種を選ぶと、冷却塔が深刻な損傷を受けたり廃棄されたりすることに直結します。また、給水温度や設置トン数といった重要な運転指標において、不適切な操作により運転指標が設計値を超えてしまうと、充填材が深刻な損傷を受けることにもなります。
Reply #22019-08-23
あなたたちの地域では磁器球を作るところが多く、充填材も多く作られているんですよね?ハハハ

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.