冷却塔の蒸発量の算出について!

2019-09-04View Original

Thread Content

現在の状況:循環ポンプの流量は700M3/Hであり(配管の損失や表層フィルターの流量を差し引くと約600M3/Hになる)、冷却塔の入口と出口の温度差は7.3℃です。私の計算では600×7.3÷550=7.96M3/Hとなりますが、皆さん、この計算方法は正しいでしょうか?インターネット上にはさまざまな計算方法があります。メーカーに問い合わせたところ、蒸発量は温度差とは関係なく、総水量の0.5%で計算すればよいとのことです。しかし、計算結果には大きな差が出てしまいます。どなたかご指導をお願いします!
Reply #22019-09-05
主に空気の湿度、放熱面積、風量、および給水温度を考慮すべきで、メーカーには計算式があります。ありがとう

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.