石油化学分留塔の底部基礎の避雷接地線は、最低何本必要ですか?

2019-12-21View Original

Thread Content

石油化学分留塔の底部基礎の避雷接地線は、最低何本必要ですか?
Reply #22019-12-21
できれば溶接によるアースが望ましく、アース極の数と面積は当社のアース線と接続する必要があります。配線方式は使用しないでください。アース抵抗の要件に従ってチェックし、抵抗値が基準を満たしていれば問題ありません。
Reply #32019-12-21
『石油化学プラントの雷保護設計規範』GB50650-2011:5.2.3 タワー本体を避雷器として使用する場合、接地点は2か所以上必要であり、タワー本体の周囲に均等に配置されなければならない。また、導線間の距離は18mを超えてはならない。 引き下げ線は、タワー本体の金属製ベースに予め設置されているアースピンに接続されるべきである。タワー本体に接続されている非金属製の物体や配管は、タワー本体の保護範囲外にある場合、適切な場所に避雷器を設置して保護する必要がある。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.