HCBBS Forum (日本語)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

脱硫塔およびメタノール貯蔵タンクの液面計選定

2010-06-30View Original

Thread Content

合成アンモニア脱硫塔用の磁気タービネーター(トランスミッタ付き)、メタノールタンク(常圧)用のシングルフランジ式圧力トランスミッターは、信頼性と精度に優れていますか?皆さんの実際の利用状況はいかがでしょうか?
Reply #22010-06-30
非常に重要なプロセス制御ポイントである場合、マグネティックフロートと液面変換器はそれぞれ独立している方が望ましい。結局のところ、一体化している場合、前者に問題が起きれば、後者も影響を受けるからです。温度や媒体の清浄度、メンテナンス作業が測定に与える影響など、さまざまな要因を総合的に考慮する必要があります。 シングルフランジ式の液面変送器に関しては、通常の温度、材質、媒体の腐食性、結晶化しやすさ、負圧が発生する可能性といった要因の影響に過ぎません。例えば、高温度のシリコーンオイルの気化点は、真空度の大きさとかなり密接な関係があります。具体的には、比較曲線を見てみるといいでしょう。これはよく見過ごされがちな点で、私自身経験したことがあります。
Reply #32010-06-30
私の考えでは、合成アンモニア脱硫塔の媒体には懸濁物が含まれているため、磁気式フロート式液面計を使用するのは適切ではありません;ダブルフランジ式トランスミッターを使用する方が良く、ルートバルブを設置する; メタノールタンク(常圧)にはシングルフランジ式液面計で大丈夫です。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.