Thread Content
このプロジェクトでは、3台の遠心ポンプを購入します。仕様は以下の通りです:媒体は31%の塩酸で、2%の微細な固体粒子が含まれており、密度は約1200です。流量は20m3/h、揚程は58メートルです。メーカーが提供するポンプの型番はKJF80-50-400Wで、付属するモーターの出力は15KWです。 設置が完了した後、プロジェクトで水を使って試運転を行ったところ、無負荷時の電流は約12Aであったが、負荷をかけると電流は30A~32Aまで急上昇し、流量が10M3/Hを超えるとポンプは停止した。 教えてください、一体何が原因なんでしょうか!!!ありがとう
選定の問題で、過電流が発生する場合は、選定時にモーターが適切でないことが原因です。でも、軸出力で計算すると15KWあれば十分ですよね。どうして過電流になるんでしょうか。流量が20立方メートルしかない場合は、65インチのポンプで十分で、80インチのものを選ぶ必要はありません。他のポンプを試してみることもできます。
媒体が違うと影響するでしょう。32%の塩酸の密度は1.159です
軸出力は11kw程度で、密度が1.3でも15kwなら十分です
モーターは小さすぎる選択ではないはずで、計算上の軸出力は7KWしかなく、15KWのモーターを選べば十分です。
1.工程上の問題を確認する:分岐があるか、流量計を通過していないか、流量が過剰か。2. 熱リレーの設定電流が過小で、定格電流を下回っていないか。電気的な問題の確認 3.ポンプの回転が正常か、固着はないか 4.流量計が正確か
無負荷時の電流は約12Aで、定格出力は15KWです。問題はモーターにあると思います
1、モーターに問題がある可能性があります。2、ポンプが固着しているか、またはポンプとモーターの同心度にずれがある可能性があります。3、媒体の密度の影響。
簡単に説明します:
1. ポンプのモーター出力:まず軸出力を計算します。効率は0.6として、Pa=HQρ/102η=(58×20×1200)/(3600×102×0.6)=6.32kWとなります。したがって、モーター出力15kWであれば十分です。
2. 完全負荷時の電流:モーターの定格出力で計算し、供給電圧は380Vとします。一般的な状況を想定して係数を適用すると、I=P/(√3×U×cosφ×η)=15×1000/(1.732×380×0.9×0.8)=31.7Aとなります。つまり、電流は元々かなり高くなる可能性があります。
以上から、ポンプ自体に問題はないと思われますが、MCC内でのポンプモーターの制御パラメータ設定が正しいか確認することをお勧めします
3台のポンプの電流は、現場の計器で測定したものですか? やはりDCSの終端制御室のデータです。3台のポンプで同時に問題が発生したため、電流測定素子に不具合があり、それがマーボーの起動を引き起こしたのではないかと疑っています。 10M3/Hだと、30Aに近くなってしまい、異常だ
私も似たような状況に遭遇したことがあります。電気技師が遮断するための保護電流を5%ほど上げると、もう遮断されなくなりました。工場の電圧が高すぎて、安全電流の設定が厳しすぎるために遮断されやすいらしいです
1、媒体の密度。2、媒体の動作条件となる温度で、この温度が媒体の動作密度を決定する
15KWモーターの定格出力は約30Aで、計算方法は11#と同じで、通常は定格流量と揚程における電流となります。トリップしたのは過電流だろう。
モーターの容量は十分に大きいはずです。モーターが湿気を帯びていないか、またリレーの状態も確認してください
学習中、問題はモーターか過電流保護の設定にあるはずです。そのモーターは再生品ではないでしょうか?
3台ともこんな感じですか?2台稼働できるなら、配管の問題を検討してみてください
以前にも同様の問題が発生しました。その原因は、配管の直径が大きすぎ、バルブの開度が適切に制御されておらず、配管全体の抵抗が不足していたためです。バルブの開度を調整してみてください
媒体が違うと影響するでしょう、32%の塩酸の密度は1です