緊急ディーゼル消火ポンプの試験頻度

2017-01-09View Original

Thread Content

質問ですが、緊急用ディーゼル消防ポンプの試験頻度を定めるための基準や規範はありますでしょうか。当社では安定圧力型・電動型・ディーゼル型の3種類のポンプを連動させて使用しており、安定圧力型のポンプは常に稼働しています。ディーゼルポンプについては、最近会社から試験を行うよう指示がありました。私たちは適切な運用方法を確立し、標準化された要件に従って手順を定めたいと思っていますが、具体的な規範が見当たらず、どのように期間を設定すればよいのか分かりません。ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示いただけますと幸いです
Reply #22017-01-15
中国石化の要求により、1週間に1回起動する
Reply #32017-01-15
私たちは毎週テストを行い、主にパイプラインの圧力が低下した際にディーゼルポンプが自動的に起動するかどうかを確認しています
Reply #42017-05-25
消火配管のリターンを消火用水槽に切り替え、配管内の水圧が低下した際に消火ポンプが起動するか確認する;

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.