丙類タンクエリアの防火堤の内部に送液ポンプを設置してはならない根拠は何ですか?

2017-02-16View Original

Thread Content

丙類タンクエリアの防火堤の内部に送液ポンプを設置してはならない根拠は何ですか?
Reply #22017-02-16
1.GB50016-2006「建築物の防火設計規範」4.2.7には、甲種、乙種、丙種の液体貯蔵タンクおよびポンプ室の荷役用フックパイプ間の防火間隔は、表4.2.7に定める値以上でなければならないと規定されている。表4.2.7に記載のとおり、クラスC液体用タンクおよびポンプ室は10m以上離して設置しなければならない(総貯蔵量が5000m3未満のクラスC液体用タンクの場合は、表に示す距離から25%短縮できるが、防火堤の外側の基礎からの距離は5m以上でなければならない)。 2.HG/T 20546-2009「化学プラント設備の配置設計規定」において、2.2.3条:タンクエリアのポンプ室は一般的に防火堤の外側に設置され、防火堤の外側からの距離は5m未満であってはならない。可燃性・爆発性の液体を貯蔵するタンクとの距離は、「石油化学企業の設計における防火規範」GB50160の要求を満たす必要がある;2.2.6条:タンクエリアのポンプが屋外に設置される場合、一般的には囲い壁や防火堤の外側に設置され、可燃性・爆発性の液体を貯蔵するタンクとの距離は、「石油化学企業の設計防火規範」GB50160の要求を満たす必要がある。 3.GB50160-2008「石油化学企業の設計における防火規程」、5.3.5条:タンク群用の専用ポンプエリアは防火堤の外側に設置し、貯蔵タンクとの防火間隔は以下の規定に従うものとする:1 甲A類の貯蔵タンクからの距離は15m未満であってはならない; 2 甲B類および乙類の固定頂タンクとの距離は12m以上でなければならず、容量が500m3以下の甲B類および乙類の固定頂タンクとの距離は10m以上でなければならない; 3 浮頂および内浮頂タンク、丙A類固定頂貯蔵タンクからの距離は10m以上でなければならず、容量が500m³以下の内浮頂タンク、丙A類固定頂貯蔵タンクからの距離は8m以上でなければならない。
Reply #32018-08-10
私たちは建設中で、とても役立つ学びがあります

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.