Thread Content
うちの部署にある立型遠心ポンプで、同じ型番の4台すべてに問題が発生しました。ポンプを起動するとすぐに過負荷になり(出口弁はまだ開いていない状態)、開いた後も依然として過負荷の状態が続きます。定格電流は20.7Aで、ポンプを起動した後は25A前後で、ほとんど下がりません。モーターの型番には問題ないはずで、自分でももう一度計算し直しました。
投稿者さん、運転状況とポンプの状態について教えてもらえますか?媒体、流量、揚程、密度、温度、モーター出力、ポンプの型式、インペラーの形状、隙間など。写真を持参するのが最善です。ポンプメーカーによって型番や名称も異なりますから
通常は動く部分と静止する部分が接触し、摩擦によって過負荷が発生します。点検しても摩耗が見られない場合は、モーターの容量が小さすぎるということです。計算時の媒体密度と実際の運転状態での媒体密度が同じかどうかを確認してください。媒体密度が上昇すると過負荷を引き起こすため、解決策としてはモーターを交換するか、インペラーを切削するしかありません。切削時は10%を超えてはいけず、そうでないと効率が著しく低下します。
皆様、ありがとうございます。補足情報をお伝えします:媒体はTEGで、相対密度は1.14です。流量は4+2m3、温度は室温です。定格最大揚程は50m、モーターの出力は11kwです。ポンプの型番は6LB50(沈陽格瑞德)、モーターの型番はYB-2WTH(南陽)です
媒体 TEG 相対密度 1.14 流量4+2m3 温度:室温 定格最大揚程 50m モーター出力 11kw ポンプ型式 6LB50(沈陽格瑞德) モーター型式 YB-2WTH(南陽):handshake
この投稿は、2017年3月3日09:34に龍港泵業の孟誠によって最終的に編集されました。彼らの公式ウェブサイトでも、このポンプの画像は見当たりませんでした。4台すべてにこの問題があるようですので、工程上の問題を重点的に検討する必要があると思います。
ポンプを動かしたときにこのような状態なら、モーターが小さすぎるということです
投稿者さん、問題は解決しましたか?解決したら、ご返信いただけますと幸いです!!
いや、工程上で媒体の問題は考慮されていますか? つまり、地上に設置される垂直型ポンプで、配管も複雑ではありません。設計通りに計算すれば、モーターの出力も適切になります
つまり、理論上は使えるということです。 例えば、理論上のモーター出力に安全率を掛けると8kwになります。今は11kwのを選んでいますが、小さすぎる可能性もあります
流量揚程は以前と何か変化はありましたか?揚程は下がったのでしょうか?
出口バルブを開けていないのに、すでに過負荷です。。どうすれば揚程が下がったかを知ることができるのでしょうか?
流量2~6m3/h?それなら必要な軸出力は1KWにも満たないね...
モーターの選定に問題はないはずです。1、ポンプの出口圧力がどれくらいかを確認し、出口バルブに漏れがないかをチェックしてください。2、「4+2」というのは、このポンプにはリターンラインを設置する必要があることを意味します。そのため、リターンラインも確認してください。3、単体でポンプを回してみて、何か詰まりがないかを確認してください
搭載されているモーターはかなり大きいので、手動で回してみてください。起動時には板金工の方に立ち会ってもらい、意見を聞くようにしてください。機械的な原因かもしれません。
具体的な計算方法はわかりませんが、以前はこのように密度が1を超えてかつTEGの粘度も高い場合は、とっくにギアポンプを使っていました....
1. 出口配管を確認し、サブラインの開度や出口からの漏れがないかをチェックする/2. 手動でタービンを回して、固着していないかを確認する3. 入口配管の圧力が高すぎるか低すぎるかを確認し、材料が吸い込めていないかをチェックする4、材料の性質は設計と異なりますか?