丙類タンクエリアのポンプは防火堤の中に設置できますか?

2017-03-07View Original

Thread Content

通常、ポンプを防火堤の中に設置することはありません。丙類タンクについても、規格上でそれを禁止しているとは明記されていません。では、タンクエリアの防火堤の中にポンプを設置したことがある方はいますか?
Reply #22017-03-07
「石油化学企業の防火規範」第5.3.5条の規定により、タンク群用の専用ポンプエリアは防火堤の外側に設置しなければならない。「石油倉庫設計規範」5.1.14条の規定により、丙A液体ポンプは防火堤の外に配置しなければならず、丙B液体ポンプは貯蔵タンクと共に屋外で同一の防火堤内に配置することができる。
Reply #32017-03-07
ありがとう。所有者は建築規則にこだわらず、規則にも記載がないため、ポンプを防火堤の中に設置することに固執したが、その材料の中には丙A類のものが含まれていた。
Reply #42017-03-07
材料に丙A類が含まれている場合は、入れない方が良いです。元のHG規格「化学プラント設備配置規程」にも、甲・乙・丙類の可燃性液体ポンプは防火堤の外に配置すべきであると記載されている。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.