消防ポンプの二重動力源の問題

2017-04-12View Original

Thread Content

現在、改造が必要なプロジェクトがあり、改築工事の過程で消火用水量が多すぎることが判明しました。そのため、新たに消火用水タンクを設置し、既存の消火ポンプも2基使用して1基を予備とするよう改造する必要があります。 元の電源供給の影響で電力が不足しており、2台の電動ポンプをメインポンプとして使用し、ディーゼルを予備としている。GB50974、GB51156、50160などの規格では、二重の動力源を使用することが定められているが、緊急時に両方のポンプを同時に稼働させると電力が足りない。 現在、1台は非常用電源で、もう1台は主電源を使用し、予備としてディーゼルエンジンを用意するつもりですが、これで二重動力源の要件を満たせますか?ここでいう二重動力源とは、消防ポンプユニット全体に二重動力源が必要なのか、それとも主ポンプのうち1台だけに二重動力源があればよいのか、どちらを指しますか? ありがとうございます。ご意見をお待ちしています。私は消防の専門家です。
Reply #22017-04-12
こんにちは、関連する案件を扱ったことはありますか?消防当局の審査はどのように進みますか?
Reply #32017-05-02
予備のディーゼル燃料に問題はなく、主に電力の問題だ
Reply #42017-05-02
私は、電気式とディーゼル式のポンプで二重電源の動力要件を満たせると考えています。しかし、湖南で行ったプロジェクトでは、図面審査の担当者が、一電一柴式の電動ポンプにはやはり二重電源を装備するよう求めました。規範条文の解釈は人によって異なります。だから、場所によっては可能で、場所によっては不可能なのです。
Reply #52017-05-02
じゃあ、あなたは彼に逆に、ディーゼル発電機は何に使うのかと聞いてみては?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.