沈汚ポンプの制御回路の電源は、その主回路の遮断器の上側からしか取れないのでしょうか?

2017-05-18View Original

Thread Content

皆さん、こんにちは。廃水処理現場で15KWの潜水汚水ポンプを使用しています(絶縁に問題はないことを確認済み)。運転開始しようと電源を入れるとすぐに遮断されてしまいます。この装置の主回路には正泰製の漏電遮断器NM1LE100S(30mA、調整不可)が設置されており、電源を入れるとすぐに遮断されて原因が分からない。その後、同僚がその装置の制御回路用電源をメイン回路の遮断器の下側から上側に変更したところ、電源を入れるだけで正常に動作するようになった。質問です:1.沈泥ポンプの主回路遮断器には、漏電遮断器を設置する必要がありますか? 2. 制御回路の電源を主回路の遮断器の下端から上端に変更するだけでよいのはなぜですか?漏電電流は30mA未満ですか?これは偶然なのか、それとも技術的な理由なのか。分析していただけると助かります。
Reply #22017-05-18
大神たちにも解決の手助けをお願いします。ありがとう。
Reply #32017-05-18
あなたの制御回路は220Vで、漏電ブレーカーには単相線のみが接続されており、動作時に中性線は漏電ブレーカーを通過しないため、漏電ブレーカーが誤って作動してしまいます。

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.