石油化学用ポンプが停電した後、ポンプは自動的に起動するのか。どのような場合に起動し、どのような場合に起動しないのか、そしてその理由は何か。

2017-05-21View Original

Thread Content

石油化学用ポンプが停電した後、ポンプは自動的に起動するのでしょうか。どのような場合に起動し、どのような場合に起動しないのか、そしてその理由は何でしょうか。なぜこのような仕組みが設けられているのでしょうか?
Reply #22017-05-21
自動起動装置があるものは自動で起動し、ないものは起動しません。
Reply #32017-05-21
主に連動装置が作動しているか、自動位置にあるかを確認し、同時に停電時の予備ポンプ用電源系統が正常かどうかもチェックします
Reply #42017-05-21
連鎖式なら自動で起動し、連鎖式でなければ停止します!大型機組の油站、水站の予備ポンプはすべて連鎖装置を備えている
Reply #52017-05-21
大型機組の潤滑油ステーションの油ポンプは、2基のポンプがそれぞれ異なる回路から電力を供給されており、一方の回路が遮断されると、もう一方の油ポンプは油圧が低下するために連動して自動的に起動する。その他の冷温油ポンプや空冷装置も停止する
Reply #62017-05-21
瞬間停電後すぐに負荷がかかる場合、圧力が低く流量も少ないといった連鎖反応を起こす機械式ポンプは、操作レバーが自動位置にある場合に自動的に起動しますが、その他の一般的なタイプの機械式ポンプなどは自動的には起動しません
Reply #72017-05-21
主に連動設定を確認し、接続されているかどうかをチェックします。ポンプも必ず接続することを忘れないでください。
Reply #82017-05-22
通常は自動で起動せず、連鎖または予備のもののみが自動で起動する
Reply #92017-05-22
一般的には段階的に起動し、最初に動くのは重要な機器である油ポンプです。その後の起動順序は、お客様のインターロック設定次第です
Reply #102017-05-22
装置用の2系統の電源で、AポンプとBポンプは異なる回路に接続されており、自動起動機能付きのインターロックは設置していません。停電時は手動で予備ポンプの起動を確認します
Reply #112017-05-22
装置の状況に応じて設定し、圧縮機・水ステーション・油ステーションは自動で起動可能

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.