このような状況でディーゼル消防ポンプは必要ですか?

2017-05-31View Original

Thread Content

皆さん、私はパルプ・製紙会社で安全管理を担当している者です。私の工場は二重の電源を備えており、消火ポンプはすべて電動式で、ディーゼル式の消火ポンプはありません。このような企業では火災の危険性が非常に高く、例えば紙や、材料置き場にある木材やわらなど、数万トンもの量があります。このような状況では、ディーゼル式の消火ポンプがなくても大丈夫でしょうか?
Reply #22017-06-01
個人的には可能だと思います。私の会社も同様の状況です。二重回路で、消防ポンプが3台あり、ディーゼルポンプは装備されていません。消防検査も合格しています。もちろん、二重回路は信頼性が必要であり、さらに消防用水の貯水量は実際の使用量を上回っており、消防ポンプは定期的にメンテナンスを行い単独で運転され、消防配管の圧力を維持します(圧力調整ポンプ)。
Reply #32017-06-16
規格上は予備ポンプとしてディーゼルポンプの使用を推奨しているだけで、義務付けられているわけではありません。可能であればやはりディーゼルポンプを設置すべきです

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.